Página 1 de 1
AVR vs Contatoras ...

Enviado:
13 Jun 2009 12:21
por emmmorj
Pessoal, essa eh para quem ja trabalhou ou fez algo com contatoras.. eu montei um comando eletrico de acionamento com varias contatoras que sao ligadas em sequencias certas,, no comeco eu apanhei pois o micro resetava ... ate que descobri que o ATmega16 que eu usava havia uma opcao de fuse CKOPT que ativada diminuiu sensivelmente o probelma (antes vc encostava os dedos nos pinos do CI na parte do oscilador e ele
resetava.. agora nem isso)
Todavia apos mesmo isso o micro ainda reseta ... so posso pensar em outra coisa, o clock de 11,0592 MHZ .... analizando circuitos para semelhantes usos .. mas com microprocessadores diferentes (tipo de 4 a
6 ciclos de clock de instrucao com uns 6 MHZ de clock) .. teriamos uns
maximo 1 MHZ pro AVR ... alguem ja teve esses problemas ???
Re: AVR vs Contatoras ...

Enviado:
13 Jun 2009 13:34
por Djalma Toledo Rodrigues
emmmorj escreveu:(antes vc encostava os dedos nos pinos do CI na parte do oscilador e ele resetava.. agora nem isso)...Todavia apos mesmo isso o micro ainda reseta ...
Esta confuso seu texto.
Mas, não é para encostar dedo nos pinos do uC , ainda mais nos pinos do oscilador.
Esclareça.
.

Enviado:
13 Jun 2009 15:05
por emmmorj
A questao eh ruido !!!! quer mais inducao de ruido do que encostar
o dedo em um chip ?
A minha duvida eh , se menor a frequencia do cristal do MCU , mais
ele fica imune ao ruido

Enviado:
13 Jun 2009 15:40
por RobL
Sim, menor frequencia mais imunidade à ruído.
Com CKOPT programado ficará abaixo de 1Mhz, nos AVR = 1Mip.
Este é um problema clássico com qualquer microcontrolador.
Coloque todas as portas não usadas como saída e não deve ter trilha ligada a elas. Se tiver ligue essas trihas para o zero. Neste caso é conveniente colocar um resistor de baixo valor para terra em cada porta.
O comum de cada porta, como entrada, deve estar próximo ao Vss do micro e não conduzir corrente apreciável. Deve estar ligado em "estrela", ou seja, a corrente do microcontrolador, ou se outra carga, não pode passar por estas referências.
Todas as portas que tiverem como entrada on/off (0 / 5Vcc) deve ter um capacitor de 10nF a 100nF.
As portas que tiverem sinal pulsante devem estar com a menor impedânica possível, vista junto à porta. Em outras palavras use um resistor de baixo valor, o menor possível que sua fonte de sinal possa trabalhar, por exemplo 150 ohm para casos extremos ou 470 a 4k7.
No lay-out deve ter um bom plano de terra principalmente embaixo das trilhas como entrada e por baixo do microcontrolador.
Existe um monte de outras providências ainda.
Por fim, use um filtro RC com um varistor sobre cada bobina do contator.