Serial AVR BAsCOM

MensagemEnviado: 31 Out 2006 15:20
por sandei
Boa Tarde á todos!

Alguém já usou a Função Serout S , 1 , D , 1 , Mybaud , 0 , 8 , 1
I
bit paridade

Quando Configuro nenhuma pariedade a função Funciona corretamente , agora qdo uso paridade Par ou ìmpar o dado e transferido errado na UART , ou seja se eu enviar o valor "1" pela serial ao invés do dado ser ,

Startbit|1|0|0|0|0|0|0|0|1|stopbit| // modo pariedade par = 1

o dado enviado é

Startbit|0|1|0|0|0|0|0|0|1|

Isso mesmo se eu enviar o valor "1" pela serial utilizando Serout o dado que chega na realidade é 2 , isso ocorre somente qdo utilizo paridade!

Alguém tem alguma informação sob isso.


Fabio

Serial AVR BAsCOM

MensagemEnviado: 01 Nov 2006 15:33
por sandei
Problema resolvido!!

Re: Serial AVR BAsCOM

MensagemEnviado: 01 Nov 2006 22:36
por Renie
Olá Sandei!

Pediu ajuda? Nem todos tem como responder, nem a resposta!

Resolvido? Dividiu a questão com o fórum? Divida a solução! Pode ajudar
a outros colegas que como você tiverem o mesmo problema!!!!

Fórum é compartilhar, problemas e soluções!

Serial AVR BAsCOM

MensagemEnviado: 02 Nov 2006 02:11
por sandei
Sim Renie, Resolvido e que no momento em que resolvi o problema estava meio atarefado!

Então vamos a Solução , na função serout ou serin do Bascom o segundo campo de configuração Ex : Serout S ,"este campo aqui", deve ser configurado em "0" e utilizar uma string para passar o dado String S , para ser transferido pela serial !..

Tanto a função Serin ou Serout , simula via Software uma uart virtual em qualquer pino do AVR.

Fabio sandei.