Proteção anti-surto, para raios.

MensagemEnviado: 28 Mar 2010 12:51
por Roco
Olá.

Lembro de alguém aki do forum que trabalha com sistemas de proteção, precisamos proteger á entrada de energia Trifásica 3~220 + N vinda da concessionária, pois sempre temos equipamentos queimandos em periodo de chuvas !

Visamos Proteger: Computadores, PABX, Alarme !

Qual á melhor indicação ? Protetores ? Para-raios ?

MensagemEnviado: 28 Mar 2010 15:12
por Milhoci
Rocco, o Fabim do fórum pode ter a solução para o seu problema:
http://www.proenergysafety.com.br/


Milhoci

MensagemEnviado: 28 Mar 2010 15:30
por MOR_AL
Milhoci! Ops! Roco!

Aqui na região tem muitos raios.
Meus equipamentos de informática viviam queimando.
Até que descobri que o problema era a elevação da tensão na linha do par telefônico e não da rede.
Verifique se o que queima está galvanicamente conectado a uma linha telefônica física.
[]'s
MOR_AL

MensagemEnviado: 28 Mar 2010 16:13
por Roco
Valew..... pela dica.

o Nosso problema está na rede eletrica, pois os equipamento queimados não estavam conectados na rede Telefônica.

MensagemEnviado: 28 Mar 2010 16:21
por Roco
Olá Fabim.


Vamos vende teu peixe ! Por favor comente uma sugestão para nosso caso !

MensagemEnviado: 28 Mar 2010 20:29
por MOR_AL
Roco escreveu:Valew..... pela dica.

o Nosso problema está na rede eletrica, pois os equipamento queimados não estavam conectados na rede Telefônica.

Bom. Então, antes de tudo, você tem que reduzir a sua resistência de terra. Isso é fundamental!! Tem diversos métodos na net e em livros, que mostram como fazer.
Aproveite para incluir um pára-raios, ou melhorar o já existente com a redução da resistência de terra.
Observe também que há empresas que fazem esse serviço. Dependendo do custo dos equipamentos e principalmente da segurança à vida, pode ser uma opção mais interessante.
MOR_AL

MensagemEnviado: 29 Mar 2010 07:59
por fabim
Roco escreveu:Olá Fabim.


Vamos vende teu peixe ! Por favor comente uma sugestão para nosso caso !


Peixe, olha o peixe. Tilapia, cação em postar, orocu del rey. olha lá olha lá!!

HEHE. Amigo olha só, quando falamos de queimas ocasionadas por descargas atmosféricas, temos alguns fatores a serem levados em questão para poder determinar o nivel, ou niveis de proteção empregados no seu sistema.

Por exemplo.:
1 - O seu local é urbano ou rural ?
2 - É transformador proprio ou derivação de distribuição comun da rua?
3 - existe aterramento caso tenha um QGBT ou no caso de MEDIÇÃO ?
4 - Qual tipo de alimentação, mono-bí-trifasica ?
5 - Qual a tensão F/F ?
6 - O trafo por acaso é DELTA ? sem neutro ? <<<<
7 - Caso o qbbt/medição esteja longe do quadro geral de distribuição do prédio, qual seria esta distancia ?

Responde aí, depois lhe passo as indicações.

MensagemEnviado: 29 Mar 2010 08:16
por Roco
- O seu local é urbano ou rural ?

urbano.

2 - É transformador proprio ou derivação de distribuição comun da rua?

Atendimento Secundario, devrivação rua.

3 - existe aterramento caso tenha um QGBT ou no caso de MEDIÇÃO ?

existe dos Quadros : Escritório e Galpão.

aterramento desconheço no Local, no entanto vamos realizar o mesmo com Impedancia < 10 R, conforme NBR-5410

4 - Qual tipo de alimentação, mono-bí-trifasica ?

Trifasica

5 - Qual a tensão F/F ?

3 ~ 220V + N

6 - O trafo por acaso é DELTA ? sem neutro ? <<<<

Estrela c/ Neutro.

7 - Caso o qbbt/medição esteja longe do quadro geral de distribuição do prédio, qual seria esta distancia ?

Aproximadamente:

Padrão até QD escritorio +- 12 mts

Padrão até QD galpão +- 23 mts

MensagemEnviado: 29 Mar 2010 08:29
por fabim
Bom, se quer utilizar algo pra ficar com vida util elevada, e nivel de proteção excelente.

QGBT: 3 unidades PKEI 550C - 65KA.

QGD 1: PKET 220/127 - 40KA
QGD 2: PKET 220/127 - 40KA

Pode entrar no meu site, e ir em loja virtual lá tem os preços.

Pode fazer o seguinte, na Sua medição.: Faça PE+N, e utilizeo como referencial de escoamento para os supressores PKEI, que são a base de centelhador a gás, tensão de corte de 550V +/- 10%, corrente nominal de 65KA e máxima de 1 pulso 120KA em 8/20uS.

Lá nos QGD´s, tu usa o terra local, somente com intuido de grampeamento de tensão, pois 90% da corrente vai ficar lá fora na medição encima dos PKEI´s..

Abraços

MensagemEnviado: 29 Mar 2010 08:59
por Roco
Olá Fabim.


somente não entendi oque quiz dizer com N+PE, o esquema de ligação é aquele que está no site , correto ou algo diferente do que está no site !

MensagemEnviado: 29 Mar 2010 09:02
por fabim
Roco escreveu:Olá Fabim.


somente não entendi oque quiz dizer com N+PE, o esquema de ligação é aquele que está no site , correto ou algo diferente do que está no site !


PE+N = Neutro aterrado.
PE = terra potencial eletrico
N = neutro mêmu..

MensagemEnviado: 29 Mar 2010 09:39
por Roco
ok, Neutro Aterrado.


mas PE isolado de N, aterramento separdo de N, certo ?

MensagemEnviado: 29 Mar 2010 09:51
por fabim
Roco escreveu:ok, Neutro Aterrado.


mas PE isolado de N, aterramento separdo de N, certo ?


Não.
Eu disse o seguinte.
Caso a sua medição, tenha um terreno proximo para fazer um aterramento que preste.
Eu aconselho a você interligar este aterramento ao NEUTRO, fazendo-se assim o PE+N.
Vale a pena lembrar, que em cada residência e em cada poste na rua, existe uma haste de aterramento, e este neutro é comum praticamente para toda a cidade/*bairro... Sendo assim se fizer a medição de resistencia de terra, utilizando o neutro como P0 o valor mostrado pelo terrometro é extremamente baixo..
Agora internamente ao prédio, você tem o segundo ou terceiro terra nos quadros de distribuição.
Eu perguntei a distancia para eu ter noção de DDP de terras, mais como esta a 12 e 20e poucos metros, e o aterramento na medição vai estar abaixo de 10ohms não vai ter problema algum.

Bem, dentro dos predios eu tenho os TERRAS, que são utilizados para potencial de carcaça das maquinas, e vai ser utilizado para potencial de terra para os supressores.
"OBS: se for utilizar os terras de cargaça para referencial de supressor, aconselho a refazer a medição dos terras dos quadros, e caso seja necessario, faça a correção para valor <10ohms em seca".

Abraços

MensagemEnviado: 02 Abr 2010 14:30
por Roco
Olá Fabim.

Posso utilizar o protetor MPD P2, para proteger 2 linhas de entrada da PABX ?


Roco.