Página 1 de 1

Problemas com DP83848

MensagemEnviado: 11 Mar 2015 11:03
por tronico
Bom dia pessoal.

Estou tendo problemas com o PHY Ethernet DP83848CVV, utilizo ele com LPC1768.

Indentifiquei na interrupção Ethernet que alguns frames estão inválidos. Por isto ocorre muita retransmissão, comunicação lenta e as vezes não funciona.
Porém isto não acontece com os equipamentos em produção que são soldados por uma montadora SMD. O problema começou a ocorrer com algumas placas soldadas a mão com estação de solda com temperatura controlada. Já soldei muitos desses CI anteriormente sem me preocupar e não tive problemas, somente recentemente. Ainda é o mesmo Part Number.

Na verdade eu já tive problemas com este CI na versão para temperatura industrial DP83848IVV oque me fez optar pela outra versão, mas isto foi nas primeiras placas de protótipo a muito tempo.

Alguém já teve este tipo de problema ou parecido ?

Re: Problemas com DP83848

MensagemEnviado: 11 Mar 2015 18:59
por RobL
Vou fazer uma observação com chips diferentes do seu.
O lote soldado em uma cidade alta e seca deu problema, algumas placas tiveram o chip danificado. Os lotes soldados ao nível do mar com umidade alta não apresentou problema. Concluímos que foi falta de aterramento do soldador na cidade alta e seca, local propício a estática. Com o aterramento, inclusive na manipulação do chip, não mais ocorreram as falhas.

Re: Problemas com DP83848

MensagemEnviado: 13 Mar 2015 13:32
por tronico
Problema resolvido.

O PHY requer um oscilador CMOS XO de 25 ou 50 Mhz dependendo do modo de interface adotada MII/RMII. Ele possui um pino dedicado denominado "25MHz_OUT" que serve como clock de saída do chip para a interface do microcontrolador.
Ao invés de utilizar este pino, obtive o clock diretamente do oscilador.
Me parece que algo mudou pois alguns chips antigos que eu tinha guardado funcionaram perfeitamente, e os adquiridos recentemente causam falha na verificação de CRC.

Re: Problemas com DP83848

MensagemEnviado: 13 Mar 2015 14:40
por tcpipchip
25Mhz sao para os PHY mais antigos, certo ?

Re: Problemas com DP83848

MensagemEnviado: 13 Mar 2015 15:06
por tronico
Na verdade não, se tratando de DP83848.
Se utilizar o modo MII (4 vias TX, 4 vias RX) utiliza-se oscilador de 25Mhz.
Para o modo RMII (Reduced MII) (2 vias TX, 2 vias RX) utiliza-se oscilador de 50Mhz.