lendo o valor das variaveis quando o LPC for desligado

MensagemEnviado: 21 Jul 2011 11:47
por cortex
Pessoal me indiquem o caminho, estou incrementando valores em uma variável através de botões, o que tenho que fazer para ao desligar meu equipamento e liga-lo novamente os valores que eu havia incrementado pelos botões continuem os mesmo? eu gravo na RAM e ao ligar euleio da RAM? alguém da uma luz!

obrigado!

MensagemEnviado: 21 Jul 2011 12:39
por fabim
Bom, infelizmente eu não posso te falar que o RTC do LPC tem alguns bytes não volateis alimentados staticamente pela bateria de beckup.
E que o LPC tem acesso total a eles, podendo ser endereçador por, char, short, ou int.

Pois se eu te falar isso, eu me complico.

MensagemEnviado: 21 Jul 2011 20:07
por cortex
Valeu pela dica fabim, vou dar uma fuçada ver o que eu descubro por aqui!

MensagemEnviado: 21 Jul 2011 22:20
por Djalma Toledo Rodrigues
Para isso existe a Eprom

ou mesmo a Flash

DJ

MensagemEnviado: 21 Jul 2011 22:39
por cortex
então Djalma é que eu não queria usar nada externo, pois preciso armazenar apanas o valor de 3 variaveis quando o euipamento for desligado. No rtc tenho 5 registradores (GPREG0...4) que posso utilizar, imprementei no meu codigo, vou testar amanha ver se funciona!

MensagemEnviado: 22 Jul 2011 08:56
por lbeumesmo
Eu ja usei a flash para guardar alguns bytes mas tem que tomar muito cuidado, este é tipo de coisa que qualquer descuido vai f**** com a ROM (escrever lixo).

:shock:

MensagemEnviado: 22 Jul 2011 09:32
por cortex
Funcionou!! hehe!! valeu fabim!!