Página 1 de 1

Lpc2148 resetando

MensagemEnviado: 08 Jun 2011 13:59
por okdok
Olá pessoal,

Estou brincando com lpc2148 que aciona um relé para ligar uma solenoide, mas quando liga pela primeira vez a solenoide o micro reseta e depois funciona normal alguem sabe o q pode ser?

Valeu

Re: Lpc2148 resetando

MensagemEnviado: 08 Jun 2011 14:14
por Jorge_Francisco
okdok escreveu:Olá pessoal,

Estou brincando com lpc2148 que aciona um relé para ligar uma solenoide, mas quando liga pela primeira vez a solenoide o micro reseta e depois funciona normal alguem sabe o q pode ser?

Valeu


Coloca um snubber no circuito e certifique-se que tem um diodo para vcc, para evitar a corrente reversa da bobina do relê.

Ou então coloca o circuito aqui para avaliarmos.

MensagemEnviado: 08 Jun 2011 15:05
por okdok

MensagemEnviado: 08 Jun 2011 15:07
por Jorge_Francisco
Onde que é ligado o relê? No pino SOLENOIDE? E usa o que para interfacear o relê? Um transistor?

Então se não tiver coloca um transistor ali. Coloca o snubber que te falei e coloca um diodo do coletor do transistor para o vcc do relê.

MensagemEnviado: 08 Jun 2011 15:09
por Jorge_Francisco
Olha a FIGURA 1 do pdf do link abaixo:

http://www.mosaic-industries.com/Resour ... arelay.pdf

Tem a parte do transistor que te falei e o snubber, que nada mais é do que um capacitor e um resistor no contato do relê, ou seja, um RC.

MensagemEnviado: 08 Jun 2011 15:20
por okdok
Valeu Jorge_Francisco, vou testar.

O que acho estranho no meu circuito q reseta uma unica vez, depois que resetada não reseta mais ligo e desligo a solenoide varias vezes e nada.

MensagemEnviado: 08 Jun 2011 15:25
por Jorge_Francisco
okdok escreveu:Valeu Jorge_Francisco, vou testar.

O que acho estranho no meu circuito q reseta uma unica vez, depois que resetada não reseta mais ligo e desligo a solenoide varias vezes e nada.


Não sei o que tem ligado no relê. Mas um snubber deve resolver, porque na primeira vez é que há o arco, se por acaso você deixar o a solenoide desligada por muito tempo e ligá-la novamente deve resetar também, ou não.

MensagemEnviado: 08 Jun 2011 21:31
por RobL
Seu layout deve estar muito instável, em alguns pontos especialmente, pino de reset, capacitor de desacoplamento entre Vdd e Vss inadequado, podendo estar também nas altas impedâncias das portas, etc.

O que narro a seguir pode estar na bobina do rele ou na indutância da carga(mais provável no solenóide) ou nas duas.
O que deve estar acontecendo é que na primeira vez que liga, a bobina do rele, ou carga(ligada aos contatos do rele) está fria, com resistência mais baixa. Com isto a corrente inicial é maior criando um campo eletromagnético muito mais intenso, mais provável ao desligar. Depois, por sorte, com o aumento da temperatura, resistência mais alta, corrente cai um pouco, cai abaixo do seu limiar de ruído para resetar. Talvez em um dia bem frio reset sempre.
A questão do arco, já citada, pode ser similar.
Na primeira vez, os contatos estão mais frios e a atmosfera ao redor frio.
O arco vai se formar com maior tensão. A irradiação será maior.
Depois de aquecido, vai romper(formação do arco) com tensão mais baixa, e menor irradiação. Só que deve ocorrer os dois fenômenos conjugados. Menor corrente na bobina devido ao aumento da temp. e também menor tensão inicial de arco, após a primeira comutação. Por isso tende a não ressetar mais.
A solução é a dita pelo Jorge.

MensagemEnviado: 09 Jun 2011 09:42
por RobL
Um snubber sobre o solenoide, evita que os fios até os contatos vire antena transmissora. Um snubber afastado do solenoide fara com que os fios até o solenoide, conduzam a corrente e irradie. Se o comprimento dos fios, dos contatos até o solenoide, tiverem relação com a frequência de ressonância do sistema (ao desligar: solenoide / snubber, etc) aí o bicho pega.

MensagemEnviado: 09 Jun 2011 10:32
por okdok
Jorge_Francisco:
Coloquei um snubber no contato do relé melhorou bastante reseta mais demora bastante para resetar

RobL:
Valeu pela dica vou analizar o hadware para melhorar.

Valeu pessoal pela ajuda vou continuar mexendo depois coloco como ficou

MensagemEnviado: 09 Jun 2011 11:10
por Jorge_Francisco
okdok escreveu:Jorge_Francisco:
Coloquei um snubber no contato do relé melhorou bastante reseta mais demora bastante para resetar

RobL:
Valeu pela dica vou analizar o hadware para melhorar.

Valeu pessoal pela ajuda vou continuar mexendo depois coloco como ficou


Verifica se o snubber está bem dimensionada. Coloca capacitor de poliester. E não deixe de colocar o diodo de proteção, senão já era.

MensagemEnviado: 09 Jun 2011 11:22
por okdok
Jorge_Francisco:
Coloquei um snubber(capacitor e o resistor) no contato do relé.
Vc acha melhor colocar diodo em paralelo com capacitor e o resistor.

MensagemEnviado: 09 Jun 2011 17:15
por RobL
Experimente o snubber sobre o solenoide.
Se for corrente contínua use um diodo igual ao usado na bobina do rele, sobre o solenoide, para diminuir a irradiação, pelo fio que vai do rele ao solenoide.

MensagemEnviado: 09 Jun 2011 17:18
por RobL
Experimente o snubber sobre o solenoide e não nos contatos do rele. A não ser que o comprimento elétrico, por condução, seja muito curto.

Se for corrente contínua use um diodo igual ao usado na bobina do rele, sobre o solenoide, para diminuir a irradiação, pelo fio que vai do rele ao solenoide.