Página 1 de 1

ISOLAMENTO ENTRADA CLP

MensagemEnviado: 05 Nov 2009 20:46
por Roco
Olá Boa noite.

Alguma sugestão de como isolar entradas de CLP, quando as mesmas são utilizadas em Botões remotos onde estão sucetiveis á curto-circuito e interferência eletr.

Caso utilizar relés aquelas interfaçe Mini , 6mm, não poderiam ligarpor uma corrente parasita nos cabos vindos da botoeira remota até á bobina do relé de isolamento ?

Roco ?

MensagemEnviado: 05 Nov 2009 23:01
por Djalma Toledo Rodrigues
Roco
O melhor componente é o Fotoacoplador, tipo 4N25 por exemplo

no entanto se faz necessário componentes adicionais tais como:

Resistor para limitar a Corrente do LED

Diodo de Proteção para Tensão Reversa, ligado em antiparalelo com o LED

Resistor de Coletor do Fototransistor

etc.
.

MensagemEnviado: 06 Nov 2009 07:19
por brasilma
Olá Roco,

Atualmente existe uma infinidade de marcas de CLP por ai, até eu já tive tempo para fazer um, e esse é o problema.

Os CLPs profissionais já preveem em sua concepção todos estes tipos de eventos e portanto vc não precisa se preocupar.

Abraços.

MensagemEnviado: 06 Nov 2009 07:25
por marcelo_asm
A Phoenix Contact tem isoladores galvânicos para entradas digitais e analógicas que funcionam muito bem. Não são baratos, mas resolvem o problema.

MensagemEnviado: 06 Nov 2009 12:01
por Djalma Toledo Rodrigues
brasilma escreveu: ... Os CLPs profissionais já preveem em sua concepção todos estes tipos de eventos e portanto vc não precisa se preocupar...

Isso, entradas e saídas isoladas, e os muito bons, LEDs monitoram as entradas digitais.
.

MensagemEnviado: 07 Nov 2009 07:47
por ivan
E as saídas tb!