MensagemEnviado: 17 Jun 2007 11:30
por jrmanke
Olá A todos!!!.
Alguem pode explicar o funcionamento da rede trifasica no Brasil??
Se eu não me engano aqui em SC a rede trifasica 380V em relação ao neutro eu tenho 220V certo?? mas um amigo comentou que em outros locais do Brasil existe rede trifasica 380V, mas em relação ao neutro eu tenho 110V? Esta informação esta correta??
Existe alguma maneira de eu ligar um equipamento na rede trifasica, em qualquer parte do Brasil??
Ja pesquisei na NET sobre o assunto mas não encontrei nada que seja esclarecedor tipo um tutorial...

Valeu

Johnny

MensagemEnviado: 17 Jun 2007 14:38
por Kenji
Imaginando-se que o secundário do trafo é fechado em estrela, tendo 380V fase-fase, você sempre terá 220V fase-neutro (centro do trafo), independente do estado.
Lembrando que nessa condição citada acima, você nunca terá 220V trifásico, somente mono.

Para obter 220V trifásico nas condições acima, só usando um outro trafo.

MensagemEnviado: 17 Jun 2007 14:49
por KrafT
Aqui na empresa é trifasico, 220V entre fases e sem neutro. Ou seja, triangulo, 220V.

Dá altos problemas essa falta de neutro/terra...

MensagemEnviado: 18 Jun 2007 08:29
por daniellp
Caros.

A rede de distribuição é sempre em 13,8kV (13800volts) porém para entrega ao consumidor final (residências e comércios menores) é feito o rebaixamento a baixa tensão final de consumo.

Dependendo da concessionária local esta tensão pode ser 127/220V ou 220/380V.

Oi que sõa estes números:

127/220 indica que a rede de baixa tensão está disponível em 127V quando medido de uma fase a terra (ou neutro, pois este é aterrado) o que caracterizaria uma ligação em Y (ou estrela) e em 220V quando medido entre duas fases consecutivas, que caracterizaria uma ligação em delta (ou triângulo). Este tipo de rebaixamento é usado em algumas cidades do Paraná (Curitiba, inclusive), Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia

220/380, de forma anpaloga, porém com tensões maiores. Este tipo de distribuição é utilizado em Santa Catarina, algumas cidades do interior do Paraná, Ceará, Distrito Federal, e outras.

Existe ainda uma situição curiosa que eu vivo no interior de São Paulo (Jundiái), onde a baixa tensão nominal de consumo é 220V, porém a ligação do secundário transformador de distuibuição é em delta, ou seja, não tem neutro. Eu considero esta uma situação extremamente perigosa, pois sempre haverá potencial em todos os circuitos dos consumodores. O risco de choques aumenta sensivelmente.

Esqueci de mencionar antes que, em via de regra, a ligação do secundário do transformador de distribuição é em Y (estrela).

Espero ter elucidado a questão.

A propósito, é impossível haver 110/380, como citado no primeiro post.

este tipo de assunto pode ser encontrado em livros de eletricidade básica, o do Malvino é uma boa sugestão.

Daniel

MensagemEnviado: 18 Jun 2007 11:00
por jrmanke
Boa pessoal.. É isso que eu procurava saber..

Valeu mesmo..

MensagemEnviado: 18 Jun 2007 21:54
por Kenji
acho que em são paulo é em delta.
Pelo menos na grande são paulo.

Tanto que se medir:
Fase1-neutro = 127V
Fase2-neutro = 127V
Fase3-neutro = >170V (não lembro exatamente o valor)
Entre as fases dá sempre 220V.
Os números das fases eu coloquei aleatoreamente.

Me disseram que isso era por conta de uma ligação chamada de delta 4 fios, onde o neutro vem do centro de um dos enrolamentos do secundário.
Do centro até as extremidades, 127V. Do centro até a "ponta do triangulo", >170V.

Alguém já fez esse teste?

MensagemEnviado: 18 Jun 2007 22:39
por Kenji
http://www.bandeirante.com.br/pb-01.pdf
Pag 13 esclarece mais um pouco de nossas dúvidas.

Aproveitando o tópico, alguém me indica alguma literatura a respeito de aterramento industrial e residencial?

MensagemEnviado: 19 Jun 2007 08:52
por ivan
Uma literatura de referencia sobre aterramento:
Instalações Elétricas... - Hélio Creder (Não lembro do título exato)

MensagemEnviado: 20 Jun 2007 07:23
por R.B.Sanchez
No sistema trifásico as fases para 220V em relação a terra serão de 110V cada uma, porém para 380V essa relação é de 220V.
Elas não serão 110V porque as fases estão defasadas em 120º uma das outras, portanto neste sistema (trifásico com terra - tem sempre que existir o terra) a relação entre as tensões, seja de linha com a fase ou entre valores (220V, 380V, 440V...), será de raiz quadrada de 3 (aproximadamente 1,71).
Observação: Esta relação independe do sistema de distribuição impostos por qualquer concessionária no Brasil.

Atenciosamente,
Renato.

MensagemEnviado: 21 Jun 2007 17:11
por MTC
entaum.... nesses sistemas, quando temos o neutro - no meu caso em rede 380 - temos 220 em relacao ao neutro. Quando meço o neutro em relacao a um terra tenho praticamente 80V. Nao medi ainda a corrente, mas esta alta diferenca de potencial eh normal ???

MensagemEnviado: 21 Jun 2007 22:30
por R.B.Sanchez
Não é normal, tanto o neutro quanto o terra devem ter potencial 0V, portanto se medir uma fase em relação à eles deve ter aproximadamente 220V, entre eles (neutro e terra) aproximadamente 0V.
Nos sistemas trifásicos temos circuitos com:
- 3 fases + terra
- 3 fases + neutro + terra
Observação 1: Estes 80V podem ser simples flutuação da rede devido ao circuito estar aberto ou pode haver algum retorno pelo neutro em um determinado ponto do circuito.
Observação 2: Este retorno torna o neutro vivo (um condutor com potencial) o que pode ser prejudicial, problemas com ruídos, choques elétricos, entre outros.

Atenciosamente,
Renato.

MensagemEnviado: 22 Jun 2007 20:48
por Kenji

MensagemEnviado: 22 Jun 2007 22:20
por ivan
Exatamente!
Eu tenho algumas apostilas(pdfs) sobre Sist. de Potência, pois estudei isto neste período. Vc tem algum site para compartilhar estes documentos? Todos no 0800(grátis)!


PSIU: Não fala nada pra ninguém, mas é melhor que pagar... não acha?

MensagemEnviado: 23 Jun 2007 16:21
por jrmanke
Boa.. se vc tiver estas apostilas eu tmb gostaria de receber...

johnnymanke@walla.com

MensagemEnviado: 24 Jun 2007 08:07
por ivan
Antes q se estabeleça o "manda pra mim tb" geral, o link do rapidshare está abaixo:

http://rapidshare.com/users/QDT3N2

user: anonymous
password: anonymous