Página 1 de 1

Proteção Contra Raios

MensagemEnviado: 09 Abr 2007 10:54
por elizeu
Meus caros, tenho um portão automático que não pode chover que ja queima a placa controladora.
Alguem tem uma sugestão de um sistema de proteção contra raios vindos pela rede elétrica.?

GRATO.

MensagemEnviado: 09 Abr 2007 11:38
por EDSONCAN
Vou tentar ajudar dando alguns conceitos basicos:

Voce so pode fazer duas coisas com um raio:
1) Absorver
2) Desviar

Aconselho desviar.

Se tudo varia junto e na mesma grandeza entao nada varia.

MensagemEnviado: 13 Abr 2007 00:35
por phophollety
Mas qual tensão chega ou pode chegar?

Absorver ou desviar é complicadérrimo, geralmete se faz com varistor e fusível ultra rápido mas não basta apenas dizer isso, tem que calcular, existem normas para isso, melhor pesquisar... é um dispostivo de segurança então tem que estar em normas e tudo mais

Boa sorte.. :wink: :wink:

MensagemEnviado: 14 Abr 2007 17:46
por edison
De uma olhada aqui esses modulos eletronicos tem boa aceitação.
e são baratos.

http://www.clamper.com.br/produtos_linh ... 0%28DPS%29

Poste resultados ok?

Té mais..

MensagemEnviado: 16 Abr 2007 19:30
por wil
Olha, se eu fosse você, reclamaria com o fabricante. Ele é quem tem que garantir que o equipamento não queime na primeira trovoada.

Tudo que você fizer, pode ser pouco se o circuito não foi preparado para ficar ligado mesmo com chuva.

Fale com o fabricante. Já recebi relatos de queimas em circuitos de controle da PPA, que foram substituidos, e após a troca, pararam de queimar. Não sei se é um modelo novo ou melhorado, só sei dos resultados.

Até!

MensagemEnviado: 17 Abr 2007 09:12
por phophollety
Realmente, muitos equipamentos para automação doméstica tem características pouco pensadas..

Automatizadores de portão funcionam expostos ao meio ambiente e muitos fabricantes nem se preocupam em utilizar uma caixa mais resistente à umidade.

Culpa sua? Não, problema de projeto, baixo custo, pressa... e assim vai...

Se estiver na garantia, ou até mesmo fora dela, ítens defeituosos repetitivamente, neste caso, é item mal projetado e não de garantia.

Neste caso, você tem que ser ressarcido, afinal, não foi mal uso.

(se mesmo assim quiser melhorar o produto, faça isso...)

Retire a central da exposição, coloque-a em local mais seguro, se possivel, numa caixa vedada
Pode usar um transformador isolando a parte de controle...
Adicione varistores logo depois do fusível ou disjuntor, um filtro de linha simples também pode ajudar...

Basicamente, é isso, se continuar irritando-se e tiver com vontade de por a mão na massa, jogue tudo fora e mãos a obra, ai sim vai sair uma bela central de controle

:P :P :P

MensagemEnviado: 22 Abr 2007 00:35
por fenix3
Teve um periodo que as placas de controle de motor para portao, tinha apenas 2 triacs ligados na rede em serie com as bobinas do motor, era so dar uma elevacao brusca na rede eletrica que eles entravam em curto, ja vi motores derretidos por isso.

Mas no fim ate acho que a culpa eh nossa, exigimos produtos cada vez mais baratos em um pais que nao tem as minimas condicoes de pagar por produtos melhores.

MensagemEnviado: 22 Abr 2007 10:23
por expressergio
ja lutamos muito isso, o melhor são os diodos tranzorb, ele são diodos ultra rapidos, teste realizados em lugares que possuiam equipamentos, após o uso deles o equipamento danificou 10%, antes chegava em até 90%, o codigo dele são 1.5KE400CA isso é colocado depois de um fusivel, se o fusivel for de corrente muito alta tipo 3A deve se colocar mais tranzorb, para que ele consiga abrir o fusivel..

1.5KE400ca é de 1500W e 400 vac

no 5V de tiver aconselho o de P6KE6.8A, 600W, 6.8Volts