Controle de temperatura

Enviado:
25 Set 2011 14:29
por MTC
Oi pessoal, to necessitando de uma ideia:
estou com uma mufla, onde a faixa de trabalho de fabrica é de 300 a 1200 graus, com potencia de 1720W em 220V.
Ela tem um pequeno controlador de temperatura digital, onde se ajusta apenas a temperatura maxima a ser atingida, atraves de termopar tipo K.
Preciso modifica-la para conseguir trabalhar a temperaturas mais baixas, e necessito programar ao menos 3 rampas de aquecimento. Ex.:
Temp ambiente ---> 100graus em 60min
100graus ---> 300graus em 30min
300 a 500 graus em 15min.
Em relacao as resitencias, posso mudar a associacao delas para se diminuir a potencia, minha grande duvida eh em relacao a que controlador utilizar para isto, visto que para este tipo de controle eu vejo a necessidade de um controle direto sobre a potencia das resistencias, e nao apenas uma acao do tipo on/off como no sistema original.
Alguem tem alguma ideia de controlador como solucao imediata???
[ ]´s
MTC

Enviado:
25 Set 2011 14:54
por rcakto
MTC,
como eu estou estudando sobre inversores de frequencia, por incrivel que pareca, eu testei usando aquelas resistencias de aquecer agua de muitos usam para esquentar marmita em obra... e o calor gerado teve uma alteração brusca... so nao caiu a fixa ainda do pq... mas voce poderia testar caso voce tenha o material para isso em maos....

Enviado:
25 Set 2011 15:25
por andre_luis
MTC,
Quando se deseja um controle mais 'inteligente' em malha fechada, tem de se partir pro clássico controle linear PID, que basicamente atua proporcionalmente á diferença entre a entrada e a saida :
Existem outras opções de implementação de controle mais fácil ( on/off ) e de resposta mais rápida ( por estimação ), como por exemplo o controle não-linear feito pelo modelo 'relay' :
Enfim, de qualquer maneira, voce terá de modelar o comportamento do sistema para obter os parametros necessários para configurar o controle.
+++

Enviado:
25 Set 2011 20:37
por MTC
Andre,
a primeira coisa que me veio na cabeca eh realmente trocar o controlador por um modelo com possibilidade de rampa e de lambuja todos com rampa possibilita o tal controle PID.
Esse modelo achei interessante, pois permite 7 segmentos entre rampa e patamar.
http://www.novus.com.br/site/default.as ... oID=537051
Na verdade nunca trabalhei com controlador envolvendo estes parametros, por isso pedi orientacao aqui a voces. Nao compreendo como posso solicitar varios parametros de taxas de aqueciemento ao controlador e ele fazer tudo isso apenas com controle on/off sobre o elemento de aquecimento, onde fica a histerese!!??? Este modelo permite uma saida 4-20mA, penso que para uma melhor resposta se houver um controle sobre a corrente da carga o ajuste é mais preciso, mas ai vem a historia, qual etapa de potencia usar com o sinal 4-10mA??
[ ]'s
MTC

Enviado:
25 Set 2011 22:47
por andre_luis
Cara,
Não faço idéia de como funciona esse equipamento.
O manual também não detalha muito.
O que coloquei acima foi baseado em conhecimentos academicos e simulação.
+++

Enviado:
26 Set 2011 00:02
por MOR_AL
MOR_AL

Enviado:
26 Set 2011 20:25
por MTC
Ja encomendei um controlador da novus, vamo arrisca e ver como fica a adaptacao. Depois posto o resultado!!!
[ ]s
MTC.

Enviado:
27 Set 2011 07:12
por FabioSom12
Salve,
Se me lembro bem, a menos que dê pra colocar valores menor que 1 nos ganhos, o PID terá uma curva contrária a desejada.
Acho que terá que fazer um conrole dedicado com CLP ou uma placa dedicada.

Enviado:
27 Set 2011 07:13
por FabioSom12
Salve,
Se me lembro bem, a menos que dê pra colocar valores menor que 1 nos ganhos, o PID terá uma curva contrária a desejada.
Acho que terá que fazer um conrole dedicado com CLP ou uma placa dedicada.

Enviado:
27 Set 2011 15:15
por Abuda
Fizemos um projeto aqui na empresa de uma controladora para forno de protéticos(dentistas) justamente nesta faixa de temperatura com rampas selecionáveis de aquecimento e resfriamento.
Dependendo do tipo de material e acabamento desejado o protético altera os parâmetros de queima.
Utilizamos controle PID por ângulo de fase com a senóide da rede devidamente linearizada em potência.
Tendo interesse entre em contato.
Abraço.