8200W x 25 metros qual fio usar?

MensagemEnviado: 15 Ago 2011 16:56
por Rodrigo_P_A
é, isso mesmo, basicão, mas eu nem lembro e to com preguiça de procurar


alguém aí sabe me informar qual bitola de fio usar para esta condição:

resistência elétrica 8200W comprimento de 25 metros ( cada fio, totalizando 50 metros )

Re: 8200W x 25 metros qual fio usar?

MensagemEnviado: 15 Ago 2011 21:49
por andre_luis
O pulo do gato é a amperagem.
Essa potencia toda é para quantos volts ?

+++

MensagemEnviado: 15 Ago 2011 22:17
por marcelo_asm
considerando que voce esteja usando 220V, voce deveria usar condutores de 10mm2, a corrente em questão é 37A e esse condutor suporta até 50A. Isso está conforme NBR6418, num cálculo bem rápido mas que deve te atender muito bem.

MensagemEnviado: 15 Ago 2011 22:51
por Rodrigo_P_A
André: nossa que falha a minha. Esqueci de colocar a tensão. desculpa pessoal e por favor perdoem minha falha do tipo "grave".

marcelo_asm: valeu, obrigado pela dica.

Então vai ser esse mesmo de 10mm

at+

MensagemEnviado: 15 Ago 2011 22:53
por Rodrigo_P_A
mais uma coisa, vou usar isso para um aquecedor elétrico.

8200W @ 220V

qual é a bitola de fio recomendada para o terra?

O cara que vai fazer a instalação disse que tem que ser de 6 mm, é isso mesmo?

MensagemEnviado: 16 Ago 2011 16:23
por edison
Rodrigo_P_A escreveu:mais uma coisa, vou usar isso para um aquecedor elétrico.

8200W @ 220V

qual é a bitola de fio recomendada para o terra?

O cara que vai fazer a instalação disse que tem que ser de 6 mm, é isso mesmo?


Segundo a norma ,com condutores de alimentação até 16 mm a bitola do terra deve ser a mesma das fases ,acima disso pode usar a bitola anterior a ela.
(só não pergunte pq os fabricantes de chuveiros usam 1,5 mm no terra) :twisted:

MensagemEnviado: 16 Ago 2011 19:04
por brasilma
Tem um detalhe que nesta aplicação provavelmente não será importante, porem que merece ser mencionado, o cálculo foi feito apenas em função da bitola do condutor para suportar a potência (corrente), não foi levado em consideração a queda de tensão provocada pelo comprimento do condutor.

MensagemEnviado: 17 Ago 2011 08:50
por marcelo_asm
o detalhe do terra é muito importante para a proteção, e geralmente deixado de lado.

Brasilma, fiz uma verificação rápida do critério de queda de tensão. Em geral para essas distâncias pequena o critério de queda de tensão não é o retritivo. De fato, na minha opinião, ele é muito mais importante na economia de energia que no dimensionamento do cabo propriamente dito.

MensagemEnviado: 17 Ago 2011 08:51
por Rodrigo_P_A
blz, valeu, já mandei colocar 10mm pra tudo

MensagemEnviado: 17 Ago 2011 09:29
por brasilma
Como comentei, para este tipo de aplicação - aquecimento - provavelmente a queda de tensão não será problema, por curiosidade calculei, se o condutor for de cobre "puro" - digo isto pois para economizar estão utilizando ligas com % cada vez maior de outros materiais - a queda seria de 3,3V, o que representa 1,5% de queda, ou 130W (uns 5 ferros de solda).

MensagemEnviado: 17 Ago 2011 10:49
por Rodrigo_P_A
brasilma escreveu:Como comentei, para este tipo de aplicação - aquecimento - provavelmente a queda de tensão não será problema, por curiosidade calculei, se o condutor for de cobre "puro" - digo isto pois para economizar estão utilizando ligas com % cada vez maior de outros materiais - a queda seria de 3,3V, o que representa 1,5% de queda, ou 130W (uns 5 ferros de solda).


blz valeu, já comprei o fio nem me atentei a esta observação, nem sei que tipo é.

MensagemEnviado: 17 Ago 2011 12:22
por brasilma
Apenas por curiosidade (acho curioso pois sabemos que este tipo de coisa acontece, mas as vezes não temos noção de valores), em casa tenho um indicador de luz acesa para as lâmpadas de um corredor lateral, como ele possui um paralelo que me permite acender a luz na entrada e desligar no fundo - foi feito da forma mais econômica - quando ligo um chuveiro o LED indicador acende com uns 75% da intensidade.

Isto significa que esta ocorrendo uma queda de tensão de aprox. 2V (nunca medi para saber o valor exato).

Detalhe, os cabos que fazem a conexão entre o relógio e a casa são de 16mm^2.

Esta diferença de tensão, e consequente potência, não está realizando trabalho algum, porem esta sendo consumida e registrada pelo relógio.

Calculo que isso custa R$ 1,50/mês.

MensagemEnviado: 17 Ago 2011 16:14
por marcelo_asm
é isso mesmo, tem inclusive uma abordagem de cálculo que sugere que usemos um cabo ligeiramente maior para diminuir essa perda de potência na fiação.

O cara faz o cálculo e mostra que voce gasta R$ 1.50 por mês. Em 20 anos voce gastaria um total de R$360. Então se a diferença para compra do cabo mais grosso for menor que essa, pode compensar já que a instalação deve durar mais que isso se for bem feita.