8200W x 25 metros qual fio usar?

Para "abobrinhas" use o " Boteco"

Moderadores: andre_luis, 51, guest2003, Renie

8200W x 25 metros qual fio usar?

Mensagempor Rodrigo_P_A » 15 Ago 2011 16:56

é, isso mesmo, basicão, mas eu nem lembro e to com preguiça de procurar


alguém aí sabe me informar qual bitola de fio usar para esta condição:

resistência elétrica 8200W comprimento de 25 metros ( cada fio, totalizando 50 metros )
---
Avatar do usuário
Rodrigo_P_A
Dword
 
Mensagens: 2237
Registrado em: 12 Out 2006 18:27
Localização: Osasco - S.P - Brasil

Re: 8200W x 25 metros qual fio usar?

Mensagempor andre_luis » 15 Ago 2011 21:49

O pulo do gato é a amperagem.
Essa potencia toda é para quantos volts ?

+++
"Por maior que seja o buraco em que você se encontra, relaxe, porque ainda não há terra em cima."
Avatar do usuário
andre_luis
Dword
 
Mensagens: 5447
Registrado em: 11 Out 2006 18:27
Localização: Brasil - RJ

Mensagempor marcelo_asm » 15 Ago 2011 22:17

considerando que voce esteja usando 220V, voce deveria usar condutores de 10mm2, a corrente em questão é 37A e esse condutor suporta até 50A. Isso está conforme NBR6418, num cálculo bem rápido mas que deve te atender muito bem.
marcelo_asm
Byte
 
Mensagens: 280
Registrado em: 04 Fev 2009 13:11

Mensagempor Rodrigo_P_A » 15 Ago 2011 22:51

André: nossa que falha a minha. Esqueci de colocar a tensão. desculpa pessoal e por favor perdoem minha falha do tipo "grave".

marcelo_asm: valeu, obrigado pela dica.

Então vai ser esse mesmo de 10mm

at+
---
Avatar do usuário
Rodrigo_P_A
Dword
 
Mensagens: 2237
Registrado em: 12 Out 2006 18:27
Localização: Osasco - S.P - Brasil

Mensagempor Rodrigo_P_A » 15 Ago 2011 22:53

mais uma coisa, vou usar isso para um aquecedor elétrico.

8200W @ 220V

qual é a bitola de fio recomendada para o terra?

O cara que vai fazer a instalação disse que tem que ser de 6 mm, é isso mesmo?
---
Avatar do usuário
Rodrigo_P_A
Dword
 
Mensagens: 2237
Registrado em: 12 Out 2006 18:27
Localização: Osasco - S.P - Brasil

Mensagempor edison » 16 Ago 2011 16:23

Rodrigo_P_A escreveu:mais uma coisa, vou usar isso para um aquecedor elétrico.

8200W @ 220V

qual é a bitola de fio recomendada para o terra?

O cara que vai fazer a instalação disse que tem que ser de 6 mm, é isso mesmo?


Segundo a norma ,com condutores de alimentação até 16 mm a bitola do terra deve ser a mesma das fases ,acima disso pode usar a bitola anterior a ela.
(só não pergunte pq os fabricantes de chuveiros usam 1,5 mm no terra) :twisted:
-----------------------------------------------
"Os políticos e as fraldas devem ser trocados freqüentemente. E pelas mesmas razões"
-----------------------------------------------
Avatar do usuário
edison
Dword
 
Mensagens: 2011
Registrado em: 10 Mar 2007 00:18
Localização: Curitiba

Mensagempor brasilma » 16 Ago 2011 19:04

Tem um detalhe que nesta aplicação provavelmente não será importante, porem que merece ser mencionado, o cálculo foi feito apenas em função da bitola do condutor para suportar a potência (corrente), não foi levado em consideração a queda de tensão provocada pelo comprimento do condutor.
" A Teoria orienta e a Prática decide" ;-)
Avatar do usuário
brasilma
Dword
 
Mensagens: 3621
Registrado em: 11 Out 2006 15:39
Localização: Planeta Terra

Mensagempor marcelo_asm » 17 Ago 2011 08:50

o detalhe do terra é muito importante para a proteção, e geralmente deixado de lado.

Brasilma, fiz uma verificação rápida do critério de queda de tensão. Em geral para essas distâncias pequena o critério de queda de tensão não é o retritivo. De fato, na minha opinião, ele é muito mais importante na economia de energia que no dimensionamento do cabo propriamente dito.
marcelo_asm
Byte
 
Mensagens: 280
Registrado em: 04 Fev 2009 13:11

Mensagempor Rodrigo_P_A » 17 Ago 2011 08:51

blz, valeu, já mandei colocar 10mm pra tudo
---
Avatar do usuário
Rodrigo_P_A
Dword
 
Mensagens: 2237
Registrado em: 12 Out 2006 18:27
Localização: Osasco - S.P - Brasil

Mensagempor brasilma » 17 Ago 2011 09:29

Como comentei, para este tipo de aplicação - aquecimento - provavelmente a queda de tensão não será problema, por curiosidade calculei, se o condutor for de cobre "puro" - digo isto pois para economizar estão utilizando ligas com % cada vez maior de outros materiais - a queda seria de 3,3V, o que representa 1,5% de queda, ou 130W (uns 5 ferros de solda).
" A Teoria orienta e a Prática decide" ;-)
Avatar do usuário
brasilma
Dword
 
Mensagens: 3621
Registrado em: 11 Out 2006 15:39
Localização: Planeta Terra

Mensagempor Rodrigo_P_A » 17 Ago 2011 10:49

brasilma escreveu:Como comentei, para este tipo de aplicação - aquecimento - provavelmente a queda de tensão não será problema, por curiosidade calculei, se o condutor for de cobre "puro" - digo isto pois para economizar estão utilizando ligas com % cada vez maior de outros materiais - a queda seria de 3,3V, o que representa 1,5% de queda, ou 130W (uns 5 ferros de solda).


blz valeu, já comprei o fio nem me atentei a esta observação, nem sei que tipo é.
---
Avatar do usuário
Rodrigo_P_A
Dword
 
Mensagens: 2237
Registrado em: 12 Out 2006 18:27
Localização: Osasco - S.P - Brasil

Mensagempor brasilma » 17 Ago 2011 12:22

Apenas por curiosidade (acho curioso pois sabemos que este tipo de coisa acontece, mas as vezes não temos noção de valores), em casa tenho um indicador de luz acesa para as lâmpadas de um corredor lateral, como ele possui um paralelo que me permite acender a luz na entrada e desligar no fundo - foi feito da forma mais econômica - quando ligo um chuveiro o LED indicador acende com uns 75% da intensidade.

Isto significa que esta ocorrendo uma queda de tensão de aprox. 2V (nunca medi para saber o valor exato).

Detalhe, os cabos que fazem a conexão entre o relógio e a casa são de 16mm^2.

Esta diferença de tensão, e consequente potência, não está realizando trabalho algum, porem esta sendo consumida e registrada pelo relógio.

Calculo que isso custa R$ 1,50/mês.
" A Teoria orienta e a Prática decide" ;-)
Avatar do usuário
brasilma
Dword
 
Mensagens: 3621
Registrado em: 11 Out 2006 15:39
Localização: Planeta Terra

Mensagempor marcelo_asm » 17 Ago 2011 16:14

é isso mesmo, tem inclusive uma abordagem de cálculo que sugere que usemos um cabo ligeiramente maior para diminuir essa perda de potência na fiação.

O cara faz o cálculo e mostra que voce gasta R$ 1.50 por mês. Em 20 anos voce gastaria um total de R$360. Então se a diferença para compra do cabo mais grosso for menor que essa, pode compensar já que a instalação deve durar mais que isso se for bem feita.
marcelo_asm
Byte
 
Mensagens: 280
Registrado em: 04 Fev 2009 13:11