Plug com terra

Enviado:
19 Jul 2011 23:31
por styg
Alguém sabe se, e quando, o fabricante é obrigado a colocar em seu equipamento à venda no mercado um plug de três pinos (com terra)?
Outra coisa é que umas ferramentas elétricas que comprei recentemente (serra policorte por exemplo) dizia no manual que não precisavam de terra por serem duplamente isoladas.

Enviado:
19 Jul 2011 23:48
por mastk
Ate onde eu saiba, ja eh lei vigente isso.

Enviado:
20 Jul 2011 01:09
por edison
Estranho uma policorte (de mesa ou manual ?) sem o terra.
Creio que em todos equipamentos ou eletrodomésticos com carcaça metálica devem usar.
Vi em algum lugar algo sobre "equipamentos de potência elevada" mas não citava valores.
Por via das dúvidas aterre por sua conta.

Enviado:
20 Jul 2011 10:27
por styg
Policorte de bancada e uma esmerilhadeira também, ambas sem terra.
A questão é para um equipamento que estamos desenvolvendo, se existe obrigatoriedade para o terra e quando precisa.

Enviado:
20 Jul 2011 20:52
por andre_luis
Acredito que essa informação voce vai ter nas normas técnicas que regulamentam o equipamento na ABNT.
+++

Enviado:
20 Jul 2011 22:59
por vtrx
Acredito que essa informação voce vai ter nas normas técnicas que regulamentam o equipamento na ABNT.
Tambem concordo,não acho que num fórum voce vai ter a resposta que precisa,a menos que o produto não siga norma nehuma.

Enviado:
21 Jul 2011 01:18
por edison
vtrx escreveu:.....não acho que num fórum voce vai ter a resposta que precisa,a menos que o produto não siga norma nehuma.
Eu discordo ,num forum como este alguém pode mostrar UM caminho !
http://www.gogamar.freecyberzone.com/rich_text.html
Veja o item 10.2.1
"10.2.1.4. Toda instalação ou peça condutora que não faça parte dos circuitos elétricos, mas que, eventualmente, possa ficar sob tensão, deve ser aterrada, desde que esteja em local acessível a contatos. (110.005-0 / I2)"

Enviado:
21 Jul 2011 17:55
por styg
No caso é um equipamento que não segue norma.
Imagina que vou desenvolver e vender um radio-relógio, preciso de terra?
Sei lá, eu penso que dependendo da potÊncia envolvida, se for bem isolado internamente as conexões nao teria necessidade.

Enviado:
21 Jul 2011 23:52
por andre_luis
Que tipo de equipamento é que voce está desenvolvendo ?
Acredito que possa haver uma classificação por similaridade.
+++

Enviado:
22 Jul 2011 01:00
por edison
A norma é bem clara "se houver partes metálicas expostas ao usuário e sujeitas à energização mesmo que acidental (falha de isolamento) ,essas devem se conectadas ao fio terra"
Lógicamente a instalação deve prever dispositivos que atuem ,tipo DR ou similar ,mas isso foge à sua resonsabilidade como fabricante do equip. devendo apenas orientar quanto a isso se for o caso.

Enviado:
22 Jul 2011 13:50
por styg
blz, valeu pessoal