KrafT escreveu:Grande MOR_AL!!!
Para obter uma saída linear no teu circuito tiristorizado, basta que a referencia em vez de triangular seja cossenoidal.
Analogicamente isso pode ser chato de obter, por isso convivemos com o triangular, mas com MCU é fácil, mas aí não precisa de rampa externa, dá para fazer internamente, com tabela e mandar só os pulsos para fora...
E obrigado pelas tuas grandes participações no fórum!
Olá Kraft! Valeu pelo elogio!
Não consegui entender sua colocação.
Acrescente mais detalhes da sua idéia. Parece interessante.
A curva obtida no gráfico mostrado indica que a energia não é linear com o ângulo da senóide. Pode-se aceitar que ela seja quase linear entre dois valores de ângulo da senóide.
Eu tentei obter os ângulos que correspondiam a variações de 0,5% em 0,5% de energia. Desde 0% até 100%. A partir daí seria feita uma tabela. Uma coluna com esses valores percentuais de energia entregue à carga. Seriam os endereços da memória de programa. O conteúdo desses endereços seriam os valores do ângulo da senóide correspondente. Ou melhor ainda. Conhecendo-se a frequência da rede (60Hz), poderia-se guardar, não os valores dos ângulos e sim os valores dos intervalos de tempo correspondentes, desde zero grau até o ângulo desejado. Com isso teríamos variações lineares de energia entregue à carga.
[]'s
MOR_AL
"Para o triunfo do mal só é preciso que os bons homens não façam nada." Edmund Burke.
"Nunca discutas com pessoas estúpidas. Elas irão te arrastar ao nível delas e vencê-lo por possuir mais experiência em ser ignorante". Mark Twain