Plug com terra

Mensagempor styg » 19 Jul 2011 23:31

Alguém sabe se, e quando, o fabricante é obrigado a colocar em seu equipamento à venda no mercado um plug de três pinos (com terra)?

Outra coisa é que umas ferramentas elétricas que comprei recentemente (serra policorte por exemplo) dizia no manual que não precisavam de terra por serem duplamente isoladas.
Lucas
Avatar do usuário
styg
Word
 
Mensagens: 799
Registrado em: 16 Out 2006 08:24
Localização: Floripa abaixo de zero.

Mensagempor mastk » 19 Jul 2011 23:48

Ate onde eu saiba, ja eh lei vigente isso.
Avatar do usuário
mastk
Dword
 
Mensagens: 4407
Registrado em: 14 Out 2006 20:43

Mensagempor edison » 20 Jul 2011 01:09

Estranho uma policorte (de mesa ou manual ?) sem o terra.
Creio que em todos equipamentos ou eletrodomésticos com carcaça metálica devem usar.
Vi em algum lugar algo sobre "equipamentos de potência elevada" mas não citava valores.
Por via das dúvidas aterre por sua conta.
-----------------------------------------------
"Os políticos e as fraldas devem ser trocados freqüentemente. E pelas mesmas razões"
-----------------------------------------------
Avatar do usuário
edison
Dword
 
Mensagens: 2011
Registrado em: 10 Mar 2007 00:18
Localização: Curitiba

Mensagempor styg » 20 Jul 2011 10:27

Policorte de bancada e uma esmerilhadeira também, ambas sem terra.

A questão é para um equipamento que estamos desenvolvendo, se existe obrigatoriedade para o terra e quando precisa.
Lucas
Avatar do usuário
styg
Word
 
Mensagens: 799
Registrado em: 16 Out 2006 08:24
Localização: Floripa abaixo de zero.

Mensagempor andre_luis » 20 Jul 2011 20:52

Acredito que essa informação voce vai ter nas normas técnicas que regulamentam o equipamento na ABNT.

+++
"Por maior que seja o buraco em que você se encontra, relaxe, porque ainda não há terra em cima."
Avatar do usuário
andre_luis
Dword
 
Mensagens: 5447
Registrado em: 11 Out 2006 18:27
Localização: Brasil - RJ

Mensagempor vtrx » 20 Jul 2011 22:59

Acredito que essa informação voce vai ter nas normas técnicas que regulamentam o equipamento na ABNT.

Tambem concordo,não acho que num fórum voce vai ter a resposta que precisa,a menos que o produto não siga norma nehuma.
Avatar do usuário
vtrx
Dword
 
Mensagens: 2239
Registrado em: 20 Abr 2008 21:01

Mensagempor edison » 21 Jul 2011 01:18

vtrx escreveu:.....não acho que num fórum voce vai ter a resposta que precisa,a menos que o produto não siga norma nehuma.


Eu discordo ,num forum como este alguém pode mostrar UM caminho !

http://www.gogamar.freecyberzone.com/rich_text.html

Veja o item 10.2.1

"10.2.1.4. Toda instalação ou peça condutora que não faça parte dos circuitos elétricos, mas que, eventualmente, possa ficar sob tensão, deve ser aterrada, desde que esteja em local acessível a contatos. (110.005-0 / I2)"
-----------------------------------------------
"Os políticos e as fraldas devem ser trocados freqüentemente. E pelas mesmas razões"
-----------------------------------------------
Avatar do usuário
edison
Dword
 
Mensagens: 2011
Registrado em: 10 Mar 2007 00:18
Localização: Curitiba

Mensagempor styg » 21 Jul 2011 17:55

No caso é um equipamento que não segue norma.

Imagina que vou desenvolver e vender um radio-relógio, preciso de terra?

Sei lá, eu penso que dependendo da potÊncia envolvida, se for bem isolado internamente as conexões nao teria necessidade.
Lucas
Avatar do usuário
styg
Word
 
Mensagens: 799
Registrado em: 16 Out 2006 08:24
Localização: Floripa abaixo de zero.

Mensagempor andre_luis » 21 Jul 2011 23:52

Que tipo de equipamento é que voce está desenvolvendo ?
Acredito que possa haver uma classificação por similaridade.

+++
"Por maior que seja o buraco em que você se encontra, relaxe, porque ainda não há terra em cima."
Avatar do usuário
andre_luis
Dword
 
Mensagens: 5447
Registrado em: 11 Out 2006 18:27
Localização: Brasil - RJ

Mensagempor edison » 22 Jul 2011 01:00

A norma é bem clara "se houver partes metálicas expostas ao usuário e sujeitas à energização mesmo que acidental (falha de isolamento) ,essas devem se conectadas ao fio terra"

Lógicamente a instalação deve prever dispositivos que atuem ,tipo DR ou similar ,mas isso foge à sua resonsabilidade como fabricante do equip. devendo apenas orientar quanto a isso se for o caso.
-----------------------------------------------
"Os políticos e as fraldas devem ser trocados freqüentemente. E pelas mesmas razões"
-----------------------------------------------
Avatar do usuário
edison
Dword
 
Mensagens: 2011
Registrado em: 10 Mar 2007 00:18
Localização: Curitiba

Mensagempor styg » 22 Jul 2011 13:50

blz, valeu pessoal
Lucas
Avatar do usuário
styg
Word
 
Mensagens: 799
Registrado em: 16 Out 2006 08:24
Localização: Floripa abaixo de zero.


Voltar para Assuntos Gerais