Conversor de frequencia SFC

Para "abobrinhas" use o " Boteco"

Moderadores: andre_luis, 51, guest2003, Renie

Conversor de frequencia SFC

Mensagempor edison » 05 Jan 2017 18:47

Boa tarde a todos.
Seguinte...
Estou para instalar uma máquina que originalmente é para 60 Hz em uma rede 50 Hz.
Ocorre que nela tem muita eletronica embutida e meu receio de ter problemas futuros é enorme.
A opção mais viável que encontrei foi instalar um conversor de frequencia 50/60 conforme o link abaixo para 220 Kva

http://www.sinepower.com/pt/products/maritimenautical-industry/sfc-static-frequency-converter/

Pergunto :
1-Alguém aqui já trabalhou com esse tipo de equipamento ou semelhante ?
2- E´confiavel ?
3- Complexidade de implantação ?
4- Haveria alguma outra opção ,dadas as caracteristicas da máquina/rede ?

Impressora offset Roland 6 cores - Corrente nominal 319 A , tensão 400 Vca trifásica 60 Hz
Rede elétrica do cliente - 400 Vca trifásica 50 Hz Capacidade da entrada 600 Kva

Grato a todos.
-----------------------------------------------
"Os políticos e as fraldas devem ser trocados freqüentemente. E pelas mesmas razões"
-----------------------------------------------
Avatar do usuário
edison
Dword
 
Mensagens: 2011
Registrado em: 10 Mar 2007 00:18
Localização: Curitiba

Re: Conversor de frequencia SFC

Mensagempor mastk » 09 Jan 2017 19:15

Não trabalhei com nenhum equipamento como esse diretamente Edison, porém, a planta aonde esse equipamento vai ser instalado precisa mesmo disso? Computadores, eletrônica em geral dispensam, até maquinários modernos não precisam, não seria o caso de usar esse "conversor de frequência"/inversor nas maquinas que dependem dos 50Hz?

Os maiores problemas seriam os motores iram mais devagar, retificadores chagarem a tensões menores e coisas do gênero, mas até ai você já saber.
Avatar do usuário
mastk
Dword
 
Mensagens: 4407
Registrado em: 14 Out 2006 20:43

Re: Conversor de frequencia SFC

Mensagempor norad58 » 10 Jan 2017 07:27

Edson,

Se a máquina fosse 50hz e fosse ligada em 60hz até que não haveria problema de queima principalmente dos motores AC e transformadores, pois os motores e transformadores tem "construção mais robusta" para 50hz, por outro lado subiria o RPM dos motores e tensão de saída dos trafos.
Agora, como esta Offset é 60hz, ligar em 50Hz, pode ocasionar a problemas, em pouco tempo motores AC e transformadores poderiam queimar.
Partes eletrônicas com fonte chaveada acho que não terão problemas, tem que analisar quais motores, transformadores e placas eletrônicas com transformadores, estão ligado diretamente a rede AC. Os que poderiam dar problemas de imediato são os motores de exaustão e ventilação.
Qual tipo de motor principal utiliza? Tem um motor DC com conversor ou motor AC com inversor?
A melhor opção é o conversor inverter, que retifica a rede 50hz, depois recria eletronicamente a mesma rede em 60hz, mas tem que ter saída senoidal ou pwm muito proximo de senoidal e ver se suporta cargas AC de motores e conversores, principalmente no momento de partida que a corrente é mais alta. Seria interessante enviar um email para o fabricante deste conversor inverter e questionar a sua aplicação.
Analise o custo, as vezes substituindo os motores AC de 60hz para 50hz pode ficar mais em conta.
norad58
Word
 
Mensagens: 693
Registrado em: 08 Abr 2013 15:56

Re: Conversor de frequencia SFC

Mensagempor edison » 14 Jan 2017 04:41

norad58 escreveu:............
Qual tipo de motor principal utiliza? Tem um motor DC com conversor ou motor AC com inversor? .........


Ela usa motor CA com inversor.......é a maior carga dela.
São 70 kW...191 A.
Eu até pensei em alimentar esse inversor/motor direto pela rede e dimencionar o tal SFC apenas para o resto ...mas a gambiarra que ia ficar não me agrada em nada.
-----------------------------------------------
"Os políticos e as fraldas devem ser trocados freqüentemente. E pelas mesmas razões"
-----------------------------------------------
Avatar do usuário
edison
Dword
 
Mensagens: 2011
Registrado em: 10 Mar 2007 00:18
Localização: Curitiba

Re: Conversor de frequencia SFC

Mensagempor norad58 » 14 Jan 2017 10:42

Ela usa motor CA com inversor.......é a maior carga dela.
São 70 kW...191 A.
Eu até pensei em alimentar esse inversor/motor direto pela rede e dimencionar o tal SFC apenas para o resto ...mas a gambiarra que ia ficar não me agrada em nada.

Edison,

Não sei se a maquina esta funcionando ou parada, mas seria interessante medir a corrente de pico de partida e com carga total, pois as vezes a oscilação do consumo pode ultrapassar a corrente calculada para o SFC. Dá uma olhada na especificação do inversor do motor principal, pode ser que aceite 50Hz.
A máquina tem secagem nas estufas com UV ou por resistencias, já considerou esta carga?
Para não virar gambiarra, acho interessante esta ideia de transformar as cargas mais altas de 60 para 50hz, mudar conversores e motores, pela frequencia 50Hz, aqui na america do Sul deve ser Chile ou Argentina, se for Chile tem varios fornecedores de inversores/motores localmente e o custo é mais baixo do que comprar aqui.
No Chile tive varios problemas com a rede numa região, muitas harmonicas, então colocar "mais eletrônica no caminho" é um risco....
Se fosse uma máquina de 50Hz pra ligar em 60Hz, não teria muitos problemas, eu conheço várias máquinas europeias trabalhando aqui sem problemas......como é o contrario tem que tomar cuidado.
norad58
Word
 
Mensagens: 693
Registrado em: 08 Abr 2013 15:56

Re: Conversor de frequencia SFC

Mensagempor edison » 14 Jan 2017 18:32

norad58 escreveu:
Não sei se a maquina esta funcionando ou parada,.....................
A máquina tem secagem nas estufas com UV ou por resistencias, já considerou esta carga?
......................


Ela está parada aguardando eu voltar para montar a parte elétrica.
Quanto a etapa de secagem em IR ( 20 Kw) ,como é só garga resistiva e em painel separado ,eu vou ligar na rede direta.
-----------------------------------------------
"Os políticos e as fraldas devem ser trocados freqüentemente. E pelas mesmas razões"
-----------------------------------------------
Avatar do usuário
edison
Dword
 
Mensagens: 2011
Registrado em: 10 Mar 2007 00:18
Localização: Curitiba


Voltar para Assuntos Gerais

Quem está online

Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante

x