http://www.proenergysafety.com.br/images/setpoint.JPG
Haroldo.
Como eu te disse, esses mostradores universais tem ADC de 16 a 24 bits, e tem entrada universal de tensão!! até de -10 a +10V.
E tem Set point configuravel!!!!!!!!!!!!
Olhe a imagem que eu coloquei, monte este circuito no seu simulador de escolha.
O shunt de 1K para o gerador de + e - 2.5mA, irá fornecer de - a + 2.5V.
Com a artimanha que eu passei, as tensões que vai medir vai ser de'~'.
(Vref/2)+ (2.5V/2) para fundo de escala de +2.5mA
(Vref/2)-(2.5V/2) para fundo de escala de -2.5mA
Se pegar um buffer com fonte linear depois do shunt, aí não é '~', é certeza...
Imagine os dois fios saindo do TACO GERADOR, Isource, e indo para o shunt..
Apenas inverta o Isource, coloque +2.5mA e olhe o voltimetro...
Se quiser diminuir o erro, pode até usar a escala de -200 a +5V dos mostradores!!!
Ai tu usa um shunt de 80R, e utiliza a mesma artimanha, só que ai o resultado final fica.
(Vref/2)+ (0.2V/2) para fundo de escala de +2.5mA
(Vref/2)-(0.2V/2) para fundo de escala de -2.5mA
Tendeu agora tche ?
Imagina que você quer medir de 0 a -5V e de 0 a +5V.
É exatamente o circuito proposto sem o shunt!!! ai tu faz o seguinte..
signed short result!!!
Se o seu adc for por exemplo de 12 bits.
Vai medir de 2.5 a 5V com 2048 bits de resolução e o mesmo para 2.5V a 0V, que equivale de 0 a -5V...
Pegue o circuito e simule ele, vai gostar e abrir a sua mente para muita coisa que achava complicado, e é simples assim...
Mano, ve só.
Sou responsável pelo que escrevo!!! E não pelo que você entende !!!