Pessoal, boa noite.
Tenho a necessidade de acionar pequenos motores (ventoinhas) em AC com 220v e consomem aproximadamente 0.15A.
Fiz uma placa com base em um modelo de relê que me enganei, e agora preciso utilizar os relês que possuo, são estes:
http://pewa.panasonic.com/pcsd/product/ ... t/jjmd.pdf
No datasheet acima diz que posso aciionar até 2 lâmpadas de 14volts consumindo 6 A cada.
Apesar de ter feito um teste aqui, que por sinal foi bem superficial e dae entra a dúvida:
Será que posso usar os contatos do relê para acionar a carga AC 220volts x 0,15A ?? ou seria melhor garimpar relês apropriados?
Qualquer comentário referente ao acionamento de cargas com este relê será bem vinda.
Fico no aguardo.
abrax!

Enviado:
05 Jun 2009 08:42
por MOR_AL
Olá _blackmore_.
Acho que sim.
No datasheet tem um teste onde eles colocaram 500V entre os contatos (abertos) do relé e mediram a resistência ... Deu 100M Ohms. Mas isso foi para tensão contínua.
Para tensão alternada, faça um teste.
Alimente um dos contatos do relé com 220CA e no outro coloque a carga (um dos contatos de uma lâmpada de 40 60W). No outro contato, ligue o outro polo da tensão de 220V. Sem aplicar tensão na bobina, meça a corrente na lâmpada.
Veja se ela é pequena o bastante para suas necessidades.
MOR_AL

Enviado:
05 Jun 2009 10:03
por fabim
Como disse o mor_al, isolação de 500V RMS DC AT 100KKOHMS.
Pode utilizar sem problemas, só lembrando que isto foi projetado para carga resistiva lampadas, e não cargas indutivas/capacitivas.
Posivelmente tu vai precisar de colocar um snubber pra evitar centelho entre contatos, caso contrario, vai pras cucuias rapidinho.
pega um trafinho tipo 220V->XV, e coloque carga de tal forma que o primário fique com corrente de 0.15A-AC.
Monte um circuitinho besta com o pic, pra chavear ele a cada 1S on e 1S off. Baseie quanto tempo ele ficou chaveando sem colar os contatos, e veja a vida útil média dele. Sempre fiz assim.
FUIZME
Fabim

Enviado:
05 Jun 2009 10:35
por Djalma Toledo Rodrigues
Observar que os contatos móveis estão ligados ao comum da bobina de acionamento. Logo não é indicado ligar 220 Vac.
A menos que você modifique o Relé.
De qualquer modo creio que é uma tensão muito elevada, mais de 300 V de pico, para um relé que foi projetado para 12 Vdc.
.

Enviado:
05 Jun 2009 10:49
por MOR_AL
_blackmore_
No seu lugar "EU NÃO USARIA O RELÉ PARA 220VCA". Porquê?!!
Porque Os 500VCA aplicados nele (datasheet) é um teste de "INITIAL breakdown voltage". Além do mais, tem a OBSERVAÇÃO *3 (Detection current: 10mA).
Djalma.
O contato da chave não está conectado a um dos terminais da bobina (parece, mas mão está).
MOR_AL

Enviado:
05 Jun 2009 18:02
por _blackmore_
a todos os amigos obrigado pela atenção, resolvi que vou utilizar um cooler de 12 volt, uma despesinha a mais porém menos gambiarra e mais garantido ... e que as observações e recomendações não foram em vão !
abrax!

Enviado:
05 Jun 2009 18:26
por RobL
Seu circuito era para Vac agora será para Vdc e ficou faltando um diodo invertido sobre o motor ou sobre o contato + do rele e a referência.
Se o sistema for microprocessado, é aconselhável o diodo estar sobre cada motor, evitando formar antena irradiando ruído, pelo fio, entre o motor e o contato do rele.

Enviado:
05 Jun 2009 18:59
por _blackmore_
RobL
Seu circuito era para Vac agora será para Vdc
o que acontece é que eu já possuo a ventoinha 220Vac ... mas como errei na hora de escolher o relê tenho que corrigir sem gambiarra.
No circuito tem uma fonte de 12Vdc ... então basta ligar a ventoinha no relê e espetar os 12 volts lah ...
Se o sistema for microprocessado, é aconselhável o diodo estar sobre cada motor, evitando formar antena irradiando ruído, pelo fio, entre o motor e o contato do rele.
farei a experiência para ver se terei problemas ...
abrax!