Página 1 de 1

monitoração 110 à 440 Vac

MensagemEnviado: 24 Jan 2008 09:06
por Alexandre
Olá pessoal,

Alguém conhece um circuito para monitoração da alimentação de 110 à 440 Vac.
Preciso de um station de on/off da alimentação.

Re: monitoração 110 à 440 Vac

MensagemEnviado: 24 Jan 2008 09:55
por andre_luis
Nao entendi.
Voce quer apenas monitorar ( fazer leitura ) ou quer controlar ( acionar ) ?

+++

MensagemEnviado: 24 Jan 2008 10:23
por Alexandre
Olá Andre,

Se tiver tensão entre 110 a 440Vac feche um contato de rele.
Obs. rele tem que ser alimentado pela própria tensão de alimentação.

MensagemEnviado: 24 Jan 2008 11:54
por andre_luis
Um circuitinho com 2 comparadores num unico chip + rele, resolveria isso.

+++

MensagemEnviado: 24 Jan 2008 12:02
por fabim
voce quer um sisteminha de relay NA/NF, que indique se existe tensão entre 110 e 440V deixando ele fechado por exemplo ?

Fonte capacitiva, com rele de 12V@10A com bobina de 450R, calcule a fonte capacitiva para ter 26mA em 127V, ela atuara bem entre 127 e 220V, e uma associação série com o mesmo valor do capacitor para 127/220V, para funcionar de 220V a 440V.!

um amigo meu da intelli pediu pra eu bolar isso pra ele, porem não disse pra que iria usar.. Pra que vocês usam isso ?

Fabim

MensagemEnviado: 24 Jan 2008 12:22
por Alexandre
Olá Fabim,

É exatamente isso, como calculo a fonte capacitiva e onde onde acho um exemplo dela.
É para a comutação de gerador.

MensagemEnviado: 24 Jan 2008 12:38
por fabim
Imagem

MensagemEnviado: 24 Jan 2008 12:47
por andre_luis
fabim,

Isso possui precisão ? ( nao varia com a mecanica de cada rele ? ). Já vi isso ser usado em carregador de bateria, mas necessitava de 2 ajustes finos com potenciometro.

+++

MensagemEnviado: 24 Jan 2008 12:54
por Alexandre
Muito obrigado Fabim, era exatamente isso que procurava, valeu.
Vou testar.

MensagemEnviado: 25 Jan 2008 18:00
por Pask
O circuito que foi passado para você, Alexandre, tem dois pontos de entrada: um para 110/220V e outro para 380/440V. Então, o que acontece é que, quando você ligar em 110 ou 220V, apenas um capacitor de 470nF estará em série com a rede; quando você ligar o ponto de 380/440V, você terá dois capacitores de 470nF em série, formando um cap. equivalente de 235nF. Até aqui, tudo bem. Mas pelo que eu entendi, você gostaria de um circuito para monitorar a tensão de 110V a 440V. Então você precisaria de um único ponto de conexão para o seu circuito para poder aproveitar toda a faixa de medição. Se for isso, eu acho que você iria precisar sofisticar mais esse circuitinho, incluindo mais um relé e utilizar um circuito comparador de tensão eletrônico para fazê-lo comutar da seguinte forma: dentro da faixa de 110 a 220V, ele liga um capacitor à rede; dentro da faixa de 380 a 440V, ele liga os dois capacitores em série para que o outro relé continue funcionando sem problemas, entendeu?
Fazendo a coisa desse jeito, você não precisará se preocupar se a rede é de 110, 220, 380 ou 440V, pois a comutação dos capacitores será automática!

MensagemEnviado: 25 Jan 2008 18:06
por Pask
Estou me esquecendo de mais um detalhe: Quando for experimentar o circuito, não se esqueça de testá-lo em 440V e de medir a tensão sobre cada capacitor nesta rede. Se estiver muito próxima de 450V ou um pouco acima, convém alterá-los para tipos com isolamento de 600V!
É isso aí...

MensagemEnviado: 28 Jan 2008 07:07
por Alexandre
Olá Pask
Agradeço a atenção, mas por enquanto este circuito atende as nessecidades.
No teste já irei utilizar capacitores de poliester de 630V.
t+