Página 1 de 1

Proteção de barramento CC

MensagemEnviado: 24 Out 2007 11:03
por JeanPaul
Olá colegas,

Estou trabalhando no projeto de um inversor de tensão e estava aqui imaginando uma forma de proteger o barramento CC - que pode chegar até 420 V - de um possível curto-circuito na ponte de IGBT’s.

A ponte é protegida no caso de curto-circuito ou sobre corrente na carga, porém se alguma chave entrar em curto o controle consegue apenas cortar a geração de tensão no barramento, mas não impede o curto. Fico imaginando o que um curto no banco de capacitores (880 uF) à 420 V pode causar no circuito.

Estava pensando em colocar um fusível, mas até agora os que eu encontrei são meio parrudos e tenho um pouco de problemas com espaço.

Alguém aí sabe de alguma outra técnica ou forma de se proteger tal barramento?

Agradeço qualquer dica ou opinião!

[]’s

Jean Paul

Re: Proteção de barramento CC

MensagemEnviado: 24 Out 2007 12:58
por andre_luis
Acredito que Disjuntor seja até mais eficiente que fusível, mas no quesito espaço vai complicar pra voce.

+++

MensagemEnviado: 24 Out 2007 14:38
por JeanPaul
Pois é, vai complicar mesmo.

Pra você ter uma idéia, o circuito todo vai ficar dentro de um dissipador parecido com aqueles de amplificador automotivo. Então o espaço é bem crítico.

Na verdade preciso proteger a integridade do circuito impresso e, principalmente, o meu circuito de monitoração de corrente, que no caso de um curto deve sofrer sérias consequências.

Não sei se estou me preocupando em damasia, mas não sei o que um curto por defeito nas chaves pode causar e não estou afim de testar!

Obrigado André pela atenção , mais alguma sugestão?

[]'s

Jean Paul

MensagemEnviado: 25 Out 2007 01:11
por edison
Qual a corrente máxima prevista no circuito em questão??
Conforme o valor ,existem alguns fusíveis especiais de tamanho reduzido e próprios para proteção de semicondutores (ultra rápidos).
Té mais...

MensagemEnviado: 29 Out 2007 11:26
por JeanPaul
Olá,

Desculpem a demora.

A corrente á baixa ... não passa de 5A no caso de um pico de corrente.

Encontrei alguns fusíveis de tamanho reduzido, próprios para proteção de semicondutores, como o Edison comentou!

Acho que esses resolvem o meu problema!

Obrigado à todos!

[]'s

Jean Paul