Página 1 de 1
Transformador com chiado

Enviado:
23 Dez 2022 06:45
por menegola
Ola pessoal.
Estou chaveando um transformador (com dois mosfet igbt alpha bridge) frequência 1 khz.
Nesta frequência o transformador solta um chiado alto ( 20khz isso não acontece).
Existe alguma técnica ou circuito para diminuir isso?
Se algum puder me ajudar agradeço.
Re: Transformador com chiado

Enviado:
23 Dez 2022 07:36
por eletroinf
Como é o seu controle do conversor?
Fez a simulação? Pode ser um ponto de instabilidade na lei de controle criando uma oscilação espúria.
Fora isso com as informações que você deu fica meio difícil de analisar.
Re: Transformador com chiado

Enviado:
23 Dez 2022 10:02
por andre_luis
Voce não explicou que tipo de transofrmador é esse aí, se Ferrite ou Ferro-silício. Se for do segundo tipo, a causa mais frequente é verniz insuficiente no acabamento, fazendo com que a ultima(s) lâmina(s) vibre devido á força magnetica oscilando pelo núcleo; coloca o dedo pra ver se pára de chiar.
Re: Transformador com chiado

Enviado:
23 Dez 2022 12:27
por brasilma
Olá Menegola,
1 KHz é uma frequência audível, 20 KHz bem menos!
É preciso determinar de onde vem o som, se da vibração da própria bobina, núcleo de lâminas ou outro componente.
No caso do trafo de forma geral, se for vibração mecânica você pode envernizar (verniz elétrico - quem enrola motor/trafo tem) aquece em estufa e mergulha no verniz. Tem muitos produtos pesquisa: verniz isolamento / impregnação motor / transformador. Eu usava um importado chamado Cryptal cor laranja para recuperar a isolação de motores comprometidos...
Abraços.
Re: Transformador com chiado

Enviado:
04 Jan 2023 16:15
por menegola
aluis-rcastro escreveu:Voce não explicou que tipo de transofrmador é esse aí, se Ferrite ou Ferro-silício. Se for do segundo tipo, a causa mais frequente é verniz insuficiente no acabamento, fazendo com que a ultima(s) lâmina(s) vibre devido á força magnetica oscilando pelo núcleo; coloca o dedo pra ver se pára de chiar.
Ferrite EE 1khz PWM 40%+ 40&- onda quadrada primário .
Conversor de topologia Meia-Ponte (Half-Bridge).
Re: Transformador com chiado

Enviado:
04 Jan 2023 16:18
por menegola
brasilma escreveu:Olá Menegola,
1 KHz é uma frequência audível, 20 KHz bem menos!
É preciso determinar de onde vem o som, se da vibração da própria bobina, núcleo de lâminas ou outro componente.
No caso do trafo de forma geral, se for vibração mecânica você pode envernizar (verniz elétrico - quem enrola motor/trafo tem) aquece em estufa e mergulha no verniz. Tem muitos produtos pesquisa: verniz isolamento / impregnação motor / transformador. Eu usava um importado chamado Cryptal cor laranja para recuperar a isolação de motores comprometidos...
Abraços.
Núcleo não vibra.
Núcleo ferrite Tipo EE Maciço.
Re: Transformador com chiado

Enviado:
04 Jan 2023 16:22
por menegola
eletroinf escreveu:Como é o seu controle do conversor?
Fez a simulação? Pode ser um ponto de instabilidade na lei de controle criando uma oscilação espúria.
Fora isso com as informações que você deu fica meio difícil de analisar.
Coloquei osciloscópio, sai tanto primário como no secundário onda quadrada perfeita.( coloquei lâmpada incandescente como carga no secundário).
https://www.electricaltechnology.org/wp ... verter.png
Re: Transformador com chiado

Enviado:
04 Jan 2023 16:24
por menegola
Acredito ser conforme colega citou. frequência audível.
Existe alguma maneira de contornar essa frequência audível ou diminuir?
Re: Transformador com chiado

Enviado:
04 Jan 2023 17:13
por andre_luis
Verificou a origem, se eh realmente dos enrolamentos ?
Sabendo que nao eh do nucleo de ferrite, experimentou colocar o dedo no carretel pra ver se diminui ?
Considerou de algum modo mergulhar ou jatear um verniz no carretel ?
Re: Transformador com chiado

Enviado:
25 Mar 2024 13:53
por menegola
Solucionado.
Graças as informações dos nobres colegas.
Chiado era do enrolamento.
Vernizei, ficou ok.