Página 1 de 1

Proteção sobrecorrente em 4-20mA

MensagemEnviado: 08 Abr 2014 12:28
por B-EAGLE
Pessoal,

Qual o melhor jeito de proteger o circuito de corrente acima de 25-30ma? Meu conversor vai soltar 15V
Usando fusível resetável? Qual seria um indicado?

Valeu!

Re: Proteção sobrecorrente em 4-20mA

MensagemEnviado: 08 Abr 2014 12:55
por EDSONCAN
Boa tarde

Se esta medindo corrente geralmente coloca-se um resistor em serie para transformar em tensão que não deve passar de um determinado valor pois nesse caso estaria com excesso de corrente, por isso creio que um tranzorb ou algo que limite a tensão resolveria.

Fusível retesável geralmente em correntes muito baixas e com pouca diferença entre problema e não problema ( 20mA e 35 mA) não funcionam muito bem, pelo menos não conheço nenhum que funcione.

Abraços

Re: Proteção sobrecorrente em 4-20mA

MensagemEnviado: 08 Abr 2014 15:04
por edsont
Sabendo a impedância da entrada (normalmente de 250 ohms para entrada 4-20 mA) pode colocar um zener em paralelo (5V1 para os 250 ohms) e um resistor de baixa potência em série. Isso se o resistor a mais não influir no gerador do sinal.
O resistor vai dissipar o excesso de corrente que será desviado para o zener. Se ultrapassar a potência do resistor ele queima atuando como fusível.

Re: Proteção sobrecorrente em 4-20mA

MensagemEnviado: 09 Abr 2014 09:21
por B-EAGLE
EDSONCAN escreveu:Boa tarde

Se esta medindo corrente geralmente coloca-se um resistor em serie para transformar em tensão que não deve passar de um determinado valor pois nesse caso estaria com excesso de corrente, por isso creio que um tranzorb ou algo que limite a tensão resolveria.

Fusível retesável geralmente em correntes muito baixas e com pouca diferença entre problema e não problema ( 20mA e 35 mA) não funcionam muito bem, pelo menos não conheço nenhum que funcione.

Abraços



já chegou a testar algum fusível desse Edson?

Re: Proteção sobrecorrente em 4-20mA

MensagemEnviado: 09 Abr 2014 10:10
por EDSONCAN
Na época que trabalhei para a Tyco que fabrica esses fusíveis térmicos (eles compraram a Raychem) testei vários para aplicações do tipo proteção em telefonia, motores, splyter e etc.

Uso eles em vários projetos principalmente os que vão lugares de difícil acesso, sacanagem fazer o cara subir 50 metros em um torre para trocar um fusível.

Abraços