xultz escreveu:Seriam necessários mais dados, como o comprimento da linha, o tipo de ruído a que o barramento está susceptível, etc.
De qualquer maneira, você não colocou (ou pelo menos não representou) resistores de terminação, seria interessante colocar um resistor de 120 ohms em cada ponta. E numa delas colocar um resistor de pull up e um de pull down.
Dependendo do caso, você pode estar tendo problemas de tensão de modo comum, e pode ser necessário puxar uma linha a mais interligando os GND dos dois circuitos.
xultz,
A distância varia com a instalação do equipamento, vai de 1m até 1000m.
O tipo de ruído varia do lugar onde o equipamento é instalado.
Eu estive olhando uma AN da texas e estes resistores era recomendados para manter uma tensão diferencial maior que 200mV quando a linha estiver desconectada e nesta aplicação a linha nunca fica desconectada.
E passar uma linha a mais interligando o GND não é interessante já que o padrão RS485 opera em modo diferencial.