diogo_18sp escreveu:certo , agora me surgiu outra duvida se a carga que estiver controlando for muito indutiva (varias resistencias para aquecer agua ou ate um motor) meu dimmer nao ira funcionar corretamente ...
Com cargas puramente indutivas, a corrente está defasada em 90º da tensão. Traduzindo. Você só poderá acionar a carga APÓS os 90º no semi-ciclo positivo e APÓS os 270º no semi-ciclo negativo.
Com cargas indutivas e resistivas, o ângulo mínimo de acionamento diminui. Vai ficar entre 0º e 90º e entre 180º e 270º.
Explicação. Com cargas com componente indutiva, a corrente não termina no grau 180 ou no grau 360. Você pode querer acionar com corrente positiva, enquanto ainda há corrente negativa. E vice-versa.
Isso é particularmente verdade em casos de acionamento em meia ou ponte completa. Vai haver condução das "chaves" ao mesmo tempo.
Já postei o diagrama de tensão e corrente mostrando isso. Procure que vai ter mais detalhes.
[]'s
MOR_AL