Offset PT100

Enviado:
22 Set 2010 10:01
por styg
Eu to usando um circuito parecido com esse como interface para um pt100.
Só que a faixa abaixo de 100ohm (<25°C) eu não vou usar, e isso tá tirando muito do range do meu AD que tá com 15 bits.
Nesse caso, qual a melhor maneira de ajustar o offset para a saída ficar em 0v a partir de 0°C ?

Enviado:
22 Set 2010 11:25
por fabim
carai meo!? ta doido ?
Isso ai te da 1mV@ohm.
TR90, esse padrão fala coisa de 0.2°C.
Você usando um AD com 2.5V e 15 bits, da 32767 valores diferentes.
2.5V/32767=7.6296273689992980742820520645772e-5
0,000076296V
ou seja.
0.001V ohms, sendo 0.38ohms°C.
Equivale dizer que.
380uV por grau
se você tem uma resolução de 76,296uV então você tem.
380uV/76,296uV = 4.980601866415015203942539582678X, ou seja 0,2°C.
O que bate exatamente encima da buxa da tabela, isso excluindo-se os 100mV, que você vai inserir na entrada - do ADC para usar como ofset de 0 para 0°C que é igual a 100ohms que com 1mA da 100mV.
á, vou trabalhar. Dane-se

Enviado:
22 Set 2010 13:20
por styg
Fabim, eu to usando um circuito parecido com esse.
A fonte de corrente também é de 1mA;
A referencia é interna do AD , de 2.048V.
Vou fazer isso que você falou de botar 100mV na entrada - do meu AD, que é diferencial.
Pela tabela, 500°C (meu máximo) equivale a 280,98 ohm que dá 280,98mV.
Aí dou um ganho de 11x no ampop, que dá 3,09V, na porta + do AD.
Na porta - do AD boto 1,1V (igual aos 100mV do 0°C x o ganho do ampop).
Beleza, no meu AD tenho fundo de escala de 1,99V para 500°C.
Minha resolução é de 32768 pontos, que me dá 60,7uV ou 0,015°C.
A princípio acho que é isso...

Enviado:
22 Set 2010 13:24
por fabim
cara, sei 0.015°C...
E dai, com quem você vai conferir isso, e criar as tabelas comparativas de 0.015°C em 0.015°C ? ninguem né ? Sabia.
Por isso todo mundo segue os 0.2°C, que a TR90 informa, pois os fabricantes são obrigados a conferir isso e fazer se encaixar dentro dos padrões do PT100.
Deixa de ser mané, e rasta isso ai pra 0.20 ou 0.15°C que seja, mais 0.015 esquece, você jamais vai acertar isso.

Enviado:
22 Set 2010 13:45
por Djalma Toledo Rodrigues
Eu não usaria Off Set e sim um Estágio Subtrator entre os Estagios
Lead Compention e Gain = 6V/V
DJ

Enviado:
22 Set 2010 13:50
por brasilma
Sty, vc poderia atuar sobre a referência negativa do ADC, se inserir um valor de tensão maior que zero e igual ao valor qdo o PT100 está em 25C, creio que dará certo.

Enviado:
22 Set 2010 13:52
por styg
fabim escreveu:cara, sei 0.015°C...
E dai, com quem você vai conferir isso, e criar as tabelas comparativas de 0.015°C em 0.015°C ? ninguem né ? Sabia.
Por isso todo mundo segue os 0.2°C, que a TR90 informa, pois os fabricantes são obrigados a conferir isso e fazer se encaixar dentro dos padrões do PT100.
Deixa de ser mané, e rasta isso ai pra 0.20 ou 0.15°C que seja, mais 0.015 esquece, você jamais vai acertar isso.
ô querido, só tava fazendo os cálculos, claro que não vou conferir isso.
a minha resolução de temperatura desejada é de 0.1°C.
vo procurar essa tr90 aí pra ver do que tas falando, valeu

Enviado:
22 Set 2010 13:53
por fabim
brasilma escreveu:Sty, vc poderia atuar sobre a referência negativa do ADC, se inserir um valor de tensão maior que zero e igual ao valor qdo o PT100 está em 25C, creio que dará certo.
Mais genti, eu sou completamente transparente, ninguem me enxerga ninguem me le meus posts. ta doido.

Enviado:
22 Set 2010 14:24
por Djalma Toledo Rodrigues
Fabim eu creio que 2 mA ou ! mA nada haver
E porque ?
Porque P = I² . R
para 2 mA --> P = 0,000004 A . Rptc
para 1 mA --> P = 0.000001 A . Rptc
isso não altera significativamente a Temperatura do PTC
acredito eu
DJ