SoMeWhErE escreveu:ola, voltei.....
Agora, estou com um probleminha, fui ligar em uma carga indutiva, que é o objetivo, já imaginaram o acontecido. Não funcionou, gostaria de saber como calcular os capacitores para instalar junto a carga, pra compensar o efeito indutivo da mesma.
Obrigado.
Você pode acionar cargas puramente indutivas, se o disparo do tiristor ou triac ocorrer entre 90º e 180º elétricos (meia onda). Para onda completa, dispare também entre 270º e 360º. Observe que a defasagem entre dois disparos consecutivos deve ser de 180º.
Ex.:
Disparou em 102º. Vai disparar novamente em 102 + 180 = 282º (ou 102º após a próxima passagem pelo zero)
Em cargas puramente indutivas, a corrente está atrasada de 90º em relação à tensão, e a forma de onda da corrente é simétrica em relação aos 180º da tensão. Quando a tensão da rede entrar no ciclo negativo, a bobina mantém a corrente positiva.
A medida que você introduz uma carga resistiva, o trecho de corrente após os 180º da tensão, começa a diminuir.
Quando a carga for puramente resistiva, a corrente existirá apenas entre o momento do disparo e os 180º da tensão.
MOR_AL
"Para o triunfo do mal só é preciso que os bons homens não façam nada." Edmund Burke.
"Nunca discutas com pessoas estúpidas. Elas irão te arrastar ao nível delas e vencê-lo por possuir mais experiência em ser ignorante". Mark Twain