Ponte controlada: O Fator de Potencia tem impacto sobre...

Mensagempor Msconfig » 27 Ago 2008 09:13

...o trafo?

Como diz o Fabim: "Psual", vou fazer uma ponte controlada trifasica de 1300VA.

Como o fator de potencia fica horrivel, devido à comutação dos tiristores, eu devo dimensionar o trafo para tal, ou isso não chega a causar problemas?

Espero obter na saida 125VCC 10A...
Editado pela última vez por Msconfig em 29 Ago 2008 10:04, em um total de 1 vez.
Avatar do usuário
Msconfig
Byte
 
Mensagens: 116
Registrado em: 18 Nov 2006 16:11

Mensagempor Djalma Toledo Rodrigues » 27 Ago 2008 11:40

Para contrôle dos SCRs use o TCA785, padrão na industria
Outra alternativa é um regulador Buck com contrôle PWM
Este último, o Buck, é mais adequado para FP baixo, embora um pouco mais complexo o circuito.

Abraço e boa regulagem
Avatar do usuário
Djalma Toledo Rodrigues
Dword
 
Mensagens: 2334
Registrado em: 03 Ago 2008 13:22

Mensagempor Msconfig » 27 Ago 2008 13:22

Isso é tranquilo... ponte trifásica já tem pronto da IR. Só que não vou usar 3 TCAS, vou usar um mcu, talvez o 56F8013.

A minha dúvida é se o trafo tem que ser dimensionado alem dos 10A nominais, por conta do uso de tiristores.

Por PWM, Mosfet, etc... nesse potência nao me encorajo não...
Avatar do usuário
Msconfig
Byte
 
Mensagens: 116
Registrado em: 18 Nov 2006 16:11

Mensagempor Djalma Toledo Rodrigues » 28 Ago 2008 15:55

10 Amp não é nada , e existe MOSFET de até 600 V

Mas, voltando aos TRAFOS:
A corrente dos transformadores que tiverem menor tensão, devido ao sistema vetorial, sera nula, pois, encontrarão os diodos das pontes retificadoras bloqueados, já que a fase de maior módulo vetorial, maior tensão no momento, ira prevalecer na tensão retificada, colocando os catodos dos outros diodos com potencial mais positivo que os anodos.
Certo ?
Então faça seus trafos com 10 A, tranqüílo .

Abraço e boa conversão AC/DC , depois de pronto post aqui os resultados.
Avatar do usuário
Djalma Toledo Rodrigues
Dword
 
Mensagens: 2334
Registrado em: 03 Ago 2008 13:22

Mensagempor ELFS » 28 Ago 2008 22:37

Pela boa pratica de projeto considere um FP de 0,8 e acrescente no minimo mais 10% na potência do trafo.

Se a tensão de saida for fixa em 125Vcc porque não usar um triac no primario mais retificador no secundario ?

Luiz
ELFS
Byte
 
Mensagens: 371
Registrado em: 16 Ago 2007 14:10
Localização: Brasil- Pr- Curitiba

Mensagempor Msconfig » 29 Ago 2008 08:12

ELFS, isso faz alguma diferença?

Por que o maior problema desse tipo de conversor é o ruído eletrico e a péssimo rendimento, o que a tua abordagem não atenua. Estou enganado?
Avatar do usuário
Msconfig
Byte
 
Mensagens: 116
Registrado em: 18 Nov 2006 16:11

Mensagempor fabim » 29 Ago 2008 08:22

Msconfig.
Dadonde esse trafo vai ficar ?

Estou tentando entender.

Fabim
Editado pela última vez por fabim em 29 Ago 2008 08:32, em um total de 1 vez.
Mano, ve só.
Sou responsável pelo que escrevo!!! E não pelo que você entende !!!
fabim
Dword
 
Mensagens: 5001
Registrado em: 16 Out 2006 10:18
Localização: aqui uái!!!?

Mensagempor andre_luis » 29 Ago 2008 08:30

MicrosoftConfig,

Esse dimensionamento pode ser otimizado dependendo se voce já souber onde vai ser aplicado. Qual é a carga que vai ser pendurada nele ? Motor ? Genérico ?

Se for pra motor, uma margem de segurança seria FP de 60%, caso contrário, poderia aplicar FP de 80%.


+++
"Por maior que seja o buraco em que você se encontra, relaxe, porque ainda não há terra em cima."
Avatar do usuário
andre_luis
Dword
 
Mensagens: 5447
Registrado em: 11 Out 2006 18:27
Localização: Brasil - RJ

Mensagempor Djalma Toledo Rodrigues » 29 Ago 2008 09:18

Duas:
Uma:
Retificação com SCR é uma das mais eficientes.
Outra:
Fator de potência de 60% ou 80% ? Acho "super dimencionado" já FP vai de zero a 1.

---------------------------------------------------------
Fabim eu creio que esses trafos ficarão na fonte , só pode ser. Ou não ?
:oops:
Avatar do usuário
Djalma Toledo Rodrigues
Dword
 
Mensagens: 2334
Registrado em: 03 Ago 2008 13:22

Mensagempor Msconfig » 29 Ago 2008 09:30

Seria uma espécie de carregador de baterias.

O controle vou fazer por angulo de fase, como um dimmer comum faz, só que em malha fechada.

Creio que deva dar para comutar os SCR´s em alta frequencia, mas isso está longe do meu conhecimento.
Avatar do usuário
Msconfig
Byte
 
Mensagens: 116
Registrado em: 18 Nov 2006 16:11

Mensagempor andre_luis » 29 Ago 2008 09:34

Djalma,

Desculpe minha ignorancia, mas qual é a diferença entre "fator de potencia" e FP ? Achei que fosse uma coisa só. De qualquer modo, estava me referindo à fator de potencia.

MicrosoftConfig,

Nesse caso particular, acho que voce pode usar um fator de potencia de 1 mesmo, a menos que - antes do banco de bateria - tenha um indutor de amortecimento.

+++
"Por maior que seja o buraco em que você se encontra, relaxe, porque ainda não há terra em cima."
Avatar do usuário
andre_luis
Dword
 
Mensagens: 5447
Registrado em: 11 Out 2006 18:27
Localização: Brasil - RJ

Mensagempor Djalma Toledo Rodrigues » 29 Ago 2008 09:57

FP abreviatura com as iniciais de fator de potência. Fique tranqüílo são identicos.
Avatar do usuário
Djalma Toledo Rodrigues
Dword
 
Mensagens: 2334
Registrado em: 03 Ago 2008 13:22

Mensagempor Msconfig » 29 Ago 2008 10:07

Não cabia por extenso, mas já contornei. Desculpem pela inconveniência.
Avatar do usuário
Msconfig
Byte
 
Mensagens: 116
Registrado em: 18 Nov 2006 16:11

Mensagempor Djalma Toledo Rodrigues » 30 Ago 2008 11:21

Não há de que se desculpar. Foi a oportunidade de aprendermos que FP é abreviatura de algo útil, além daquela com que se xinga políticos :D