Página 1 de 1

Desumidificador de ar ( gabinete ) ?

MensagemEnviado: 21 Out 2008 08:34
por andre_luis
Pessoal,

Estamos precisando de um sistema de ventilação para um gabinete que desumidifique o ar no interior do mesmo, afim de evitar corrosão, já que o meio onde será instalado o gabinete é meio agressivo ( precipitação de líquidos ).

Alguem já trabalhou com isso, ou tem alguma dica ?


+++

MensagemEnviado: 21 Out 2008 12:00
por brasilma
A maioria dos desumidificadores que já vi por ai possui como princípio de funcionamento um sistema de refrigeração, que retira a umidade do ar congelando a umidade do ar em um evaporador que possui uma calha em baixo, e na sequencia derrete o gelo e direciona a água para fora do ambiente.

MensagemEnviado: 21 Out 2008 12:33
por otavio luiz
Em sistemas de pressurização de cabos de RF o ar é desumidificado utilizando uma cuba cheia de silica gel, quando ela vai mudando de cor de azul para cor de rosa ela deve ser aquecida para perder a umidade novamente.

MensagemEnviado: 21 Out 2008 12:44
por fabim
Puxa vida.
Eu tinha visto na eletricidade moderna e na Nei, alguns desumidificadores de ar, e simplesmente não sabia que existia isto, nem para que servia.
Agora eu sei para que serve.. :)

http://www.etec.com.br/ref319.html

MensagemEnviado: 21 Out 2008 12:51
por andre_luis
Tem algum link pra isso ?
Obrigado.

+++

MensagemEnviado: 21 Out 2008 13:10
por brasilma
Silica só para quantidade muito pequena de umidade, aqueles potinhos tira mofo que são vendidos em supermercados a base de carbonato de cálcio, são muito mais eficientes.

Porem o problema é que mesmo o carbonato não remove um volume tão grande de água e acaba saturando em pouco tempo.

Se for muita água e tiver de fincionar sem manutenção, tem de ser esse sistema que falei >> http://preco2.buscape.com.br/desumidificador.html .

MensagemEnviado: 21 Out 2008 13:47
por enigmabox
Andre_teprom,
Já tive estes problemas com equipamentos eletronicos na sua cidade e tb em Goiania, mas no Rio de Janeiro, o problema maior era a corrosão/oxidação das placas eletronicas. Todos os terminais dos CIs, ficavam azuis por oxidação.
Geralmente os fabricantes de paineis fornecem ou indicam um sistema de ar condicionado, com desumidificador em circuito fechado. Já utilizei em paineis eletro-eletronicos, ar condicionados industriais baseados em celulas de peltier ou baseados em moto-compressores, como os do ar condicionados residenciais. A capacidade do equipamento de refrigeração vai depender do tamanho do painel.
Tb dentro do painel, havia uma resistencia com aletas de refrigeração, que eram utilizadas para essa função , junto com o sistema de ar condicionado.
Para que funcione bem o sistema, o painel deve ser bem fechado, não devendo entrar ar do exterior e com uma temperatura que não seja muito baixa, geralmente por volta dos 25 graus, senão, fora do gabinete/painel começa a condensar agua, que pode gerar outros problemas.

MensagemEnviado: 21 Out 2008 15:13
por andre_luis
Muito interessante essa solução "lacrada", podendo até passar a atender á uma certificacao IP65.

Me parece um funcionamento analogo ao de uma geladeira.

Obrigado.

+++

MensagemEnviado: 21 Out 2008 15:28
por enigmabox
Andre_teprom,

Cuidado com analogo a "Geladeira", teve um cliente em Goiania que deixou a sistema de ar condicionado , regulando com uma temperatura muito baixa. Causando com o tempo uma condensação de água nas placas eletronicas, provocando curto-circuito e oxidações, por o painel não estar totalmente vedado.
Isso se agravava quando o sistema era desligado de um dia para o outro , e religado ou tambem quando o ambiente era muito umido.

MensagemEnviado: 21 Out 2008 16:31
por andre_luis
Sim, eu já havia entendido...
Voce usou algum kit / equipamento industrial ?
Pode me dar uma dica de onde adquirí-lo ?

Obrigado.

+++

MensagemEnviado: 21 Out 2008 23:46
por edison
enigmabox escreveu:Tb dentro do painel, havia uma resistencia com aletas de refrigeração, que eram utilizadas para essa função , ..........


O nome disso é Calefator ,dá uma olhada aqui ...

http://www.darlen.com.br/Tasco_Acessórios_Climatecnica.htm

É o ùltimo item da página....

Té mais...

MensagemEnviado: 22 Out 2008 07:27
por andre_luis
Edison,

O que eu estava precisando, na verdade tem a função oposta do calefator.
O calefator serve para aquecer o interior quando o meio-exterior é gelado. O que precisamos é do resfriador.

Obrigado.


+++

MensagemEnviado: 22 Out 2008 11:09
por edison
Veja esse.....

http://www.composul.com.br/produtos2.ph ... trico&pg=1

É semelhante aos alemães usados na VW em painéis com CLP e inversores.
Neles a condensação ocorre em uma bandeija externa na porta que se evapora com o calor gerado pelo próprio equipamento. Quando abre-se a porta o ar desliga.

Té mais...

MensagemEnviado: 22 Out 2008 15:37
por andre_luis
Edison,

Eu queria algo um pouco mais compacto que isso.
Se fosse um pouco maior, daria até pra botar o gabinete dentro, hehe.

A RITTAL possui resfriadores ultra compactos nessa linha (340 x 525 x 153)mm3, porém são resfriados à gás freon, que demandaria uma manutenção periódica preventiva em linhas espalhadas por todo o Brasil.

Eu achava que algo meramente eletronico seria mais apropriado, como abaixo : ( só que não encontro nada especifico para gabinetes )

http://www.maua.br/arquivos/index/h/e93 ... e1bffca9f0
http://www.efeitopeltier.com.br/intro.asp

+++