Página 1 de 1

Sensor de umidade.

MensagemEnviado: 09 Abr 2012 16:09
por fabim
Pessoal, estou em busca de um outro sensor utilizado em medição de umidade, onde o ambiente poderá variar de RH - Ambiente, à 95% condensante.
Os sensores sensirion são bons, mais quando o ambiente é condensante fica uma droga.

Alguém aqui já trabalhou com algum sensor de umidade parrudo, e que consiga trabalhar com valores altos atuando com temperaturas entre 30 e 39°C.

Abraços

MensagemEnviado: 09 Abr 2012 19:48
por edison
Fizemos retrofiting num forno de panificação onde foi usado dessa linha.

http://www.sensyn.com.br/produtos.php?c ... tegoria=21

Só não sei o custo.

MensagemEnviado: 09 Abr 2012 20:31
por fabim
Edison, seria o sensor apenas.
Me indicaram o sensor resistivo, e um NTC na cara dele para correção de curva, mais outro projeto estudos etc...
Para o que me pagam, o que eu estou fazendo ja esta bom...

MensagemEnviado: 10 Abr 2012 01:39
por rcakto
fabim, desculpe a pergunta, mas nao valeria nem para aprendizado proprio nao??

MensagemEnviado: 18 Abr 2012 07:32
por FabioSom12
Eu tava navegando e encontrei sem querer sensores de umidade da honeywell, entra no site e da uma olhada:
HIH-4030
HIH-4602
HIH6131
HIH-4000

Não sei se aguenta 95% umidade condensada, nem li o datasheet. Mas eles tem range até 100% umidade.
Não consigo imaginar como o sensor não vai danificar com umidade condensada nele.

MensagemEnviado: 18 Abr 2012 08:34
por fabim
Até ecsiste, mais é apenas o modulozinho, e a técnica é diferente, e muito cara.
A técnica é através de reflexão em um espelho, o conjunto é até pequeno, e consumo não muito alto. Este tipo é para ambientes muito agressivos, mais que não pussuam contaminantes que sejam encrustaveis, tipo ambientes ácidos, ou com gases perigósos.

MensagemEnviado: 19 Abr 2012 02:21
por FabioSom12
Fmz fabim,

Tem um jeitinho de fazer.
http://www.feiradeciencias.com.br/sala02/02_053.asp

Vantagem:
_Dá pra usar em qq ambiente
Do inferno ao fundo do mar.
_Barato
É só colocar 2 LM35 ou termistor resinado com epoxi.

Desvantagem:
_Precisa ter um copinho com água.
Não sei como contornar isso, é a única parte zoada.
_Resolução de 1%.
Ate da pra melhorar a tabela, mas umidade relativa é um negocio tão instável que nem sei se compensa buscar mais de 1%.



Não conheço o assunto.
Umidade condensada é a umidade absoluta ou é a agua que se forma no sensor?


Abraços,





------------------------------------------
Ta tardão, meu aplicativo para android não rodou.
Demorei 3h pra descobrir que o erro é do eclipse, até perceber isso apaguei 50% do meu código.

Vou dormir....
:(