Página 1 de 1

Controle de Umidade em Ambiente Fechado

MensagemEnviado: 14 Ago 2009 18:04
por jean
Boa tarde pessoal

Tenho uma aplicação para controle de umidade em uma estufa, e gostaria de opiniões dos colegas para achar uma solução para isso.

Dentro desta estufa vão ser colocados moldes de papelão que estão umedecidos com uma resina e deverão ser secas, até a umidade chegar a próximo de zero.

No topo da estufa tem um ventilador que fica tirando o ar de dentro da estufa, e a estufa possui uma entrada de ar com um filtro para evitar a entrada de poeira.

Bom o problema começa quando o dia está muito úmido, e ai o processo demora mais do que o habitual para secar o material.

Gostaria de sugestões de idéias de como seria a melhor idéia para este controle.

Pensei em usar um sistema de secagem de ar (tipo usado para ar comprimido) e controlar a entrada deste ar já desumidificado usar um dumper para controlar o volume de ar na entrada, e para saída desse ar controlar a velocidade de um ventilador. O que vocês acham?? Isso pode dar certo? Ou alguém tem alguma outra sugestão.

MensagemEnviado: 14 Ago 2009 20:00
por Djalma Toledo Rodrigues
Essa estufa esta aquecida ?

Se sim ---> faça uma depressão, ventilação mas, com restrição da entrada de ar.
O ar já deverá entrar pré aquecido.

105 °C
.

MensagemEnviado: 15 Ago 2009 10:12
por jean
Ola Djalma

Sim a estufa esta aquecida.
vou testar essa possibilidade.

Obrigado

MensagemEnviado: 30 Ago 2009 12:24
por pardal
Olá Jean, você já resolveu o problema? Já passei por problemas de umidade e, no meu caso que não envolvia produção eu apenas precisava conserva produtos em uma sala que tinha forte penetração de humidade encontrei um produto da ARSEC, não sei hoje mas na época era a única empresa nacional que fabricava desumidificador portáteis mas posso garantir que muito eficiente.

De uma olhada

http://www.arsec.com.br/