Página 1 de 1

Porta serial de note com PLC

MensagemEnviado: 16 Jul 2009 17:52
por rodrigoevaldo
Pessoal.
Aqueles que fizeram experiencia de utilizar os conversores USB<->serial estão obtendo sucesso ou apenas dor de cabeça?

MensagemEnviado: 16 Jul 2009 21:58
por msamsoniuk
bastante dor de cabeca, obvio! :)

MensagemEnviado: 17 Jul 2009 00:07
por ivan
Tenho um note Dell. Utilizo o conversor USB <=> Serial da clone(www.clone.com.br) com dores de cabeça no início, mas depois funcionou.

MensagemEnviado: 17 Jul 2009 07:15
por chipselect
utilizei um da Leadership (com PL2303), após constatar que ele parava de transmitir dados do nada, trocamos pelos conversores da Novacomm (com FT232) e os únicos problemas que apareceram foram problemas na instalação em alguns notebooks com windows vista.

MensagemEnviado: 17 Jul 2009 20:51
por rodrigoevaldo
Valeu pelas dicas.
E os cartões PCMCIA de porta serial?
Cria no sistema uma porta serial nativa ou algo similar aos conversores como uma porta virtual mapeada?

MensagemEnviado: 15 Set 2009 18:28
por Silvio51
Andei tendo muita dor de cabeça com estes dispositivos,porém descobrí o problema deles: a grande maioria deles tem nível de saída TTL... além disso o sinal é invertido....ou seja,basta fazer um adaptador com qualquer MAX232 que já possue os inversores e pronto... foi-se embora a dor de cabeça. Os utilizo com CLPś Rockwell,Siemens, Omron e o escambau.... "agora" funcionam muio bem...

MensagemEnviado: 15 Set 2009 20:06
por Wagner de Queiroz
Silvio51 escreveu:Andei tendo muita dor de cabeça com estes dispositivos,porém descobrí o problema deles: a grande maioria deles tem nível de saída TTL... além disso o sinal é invertido....ou seja,basta fazer um adaptador com qualquer MAX232 que já possue os inversores e pronto... foi-se embora a dor de cabeça. Os utilizo com CLPś Rockwell,Siemens, Omron e o escambau.... "agora" funcionam muio bem...


Silvio51, que adaptadores vc usou e quais circuitos usou? Conta mais! que chip sao usados nos conversores que vc testou

MensagemEnviado: 15 Set 2009 21:51
por andre_luis
Usamos no trabalho o da Clone, e nunca tivemos problema ( a não ser um que queimou ).
O único problema que eu tive em casa, foi com um gravador serial, que esperava uma saída de Bias maior que o fornecido pelo conversor.

+++

MensagemEnviado: 15 Set 2009 22:29
por B-EAGLE
olha, se for usar tx e rx somente, sem CTS, RTS e outros pinos de controle, bem provável que não dê problema dependendo do chip usado no conversor....

faz 1 ano mais ou menos que uso (PL2303) e nunca tive problemas.... mas só TX RX....

MensagemEnviado: 16 Set 2009 19:00
por KILB
Uso o Trendnet TU-S9 no meu "Positivinho" e nunca tive problema.Trabalho com WEG, AB e Mitsubishi tranquilex.


Valeu

MensagemEnviado: 17 Set 2009 07:49
por Silvio51
Silvio51, que adaptadores vc usou e quais circuitos usou? Conta mais! que chip sao usados nos conversores que vc testou


Bem... tive problemas com os chips PL2303 e FTDI...
É claro que o problema não era nos chips e sim nos circuitos que foram feitos com estes chips.

Como forma de economizar, ou sei lá o que, a maioria destes conversores não vêm com o drive para RS232, pois sabemos que os pinos de saídas destes chips têm nível de tensão de 3,3V ou 5V. Então eles "pegam" estes níveis de tensão e jogam nos terminais da RS232... não vai funcionar... os sinais precisam antes serem invertidos e depois elevados ao nível da EIA232.´

É claro que em conversores RS232/USB próprios das empresas de automação como a Rockwell ou Siemens isso não acontece... porém na grande maioria dos "made in china" e similares acontece e muito.