COMUNICAÇÃO ENTRE MICROLOGIX 1500

MensagemEnviado: 21 Fev 2007 09:38
por KILB
OLA PESSOAL,

É POSSIVEL FAZER COMUNICAÇÃO RS 485 ENTRE DOIS MICROLOGIX 1500 ATRAVEZ DE SUAS INSTRUÇÕES MESSAGE UTILIZANDO ESTES MODULOS DE CONVERSÃO 232/485 COMUNS EXISTENTES NO MERCADO?



QUALQUER INFORMÃÇÃO SERA MUITO BEM VINDA


KILB :shock:

MensagemEnviado: 21 Fev 2007 18:07
por Augusto
Acho que não , pois o protocolo do DH-485 da Rockweel (AB) deve ser fechado e só os módulos de comunicação deles é que entendem o danado. Mas não custa tentar um teste ...

MICROLOGIX

MensagemEnviado: 21 Fev 2007 19:13
por KILB
OI AUGUSTO,

EU ANDEI DANDO UMA OLHADA EM UM MANUAL E SE EU NÃO ME ENGANO
SOMENTE O DF1 E O DEVICE NET É FECHADO E O 485 É ABERTO, MAS TUDO BEM DE QUALQUER FORMA EU VOU VER SE CONSIGO ALGUMA COISA , SE DEREPENTE FUNCIONAR EU RETORNO.

MESMO ASSIM QUALQUER IDÉIA DO GENERO SERA MUITO BEM VINDA.


VALEU



KILB

MensagemEnviado: 29 Jul 2007 02:45
por regiscruz
Eu ja fiz uma rede meia boca com um Micrologix 1500 e dois servodrives da Weg usando um ADAM e uma KCR (conversor 485 da Weg para servodrive).
Esse Micrologix tinha duas portas seriais, no caso usei a Porta 0 que fica na CPU (Micrologix 1500 LRP) e eu estava usando um protocolo proprietário da WEG chamado WEGTP mas no meio 485, entende?
Como você mesmo disse o protocolo 485 é aberto e nele vc pode colocar até 32 dispositivos na mesma rede, podem ser eles IHMs, PLCs, Inversores enfim... qualquer dispositivo que suporte esta rede/protocolo e esses dispositivos podem também ser os mesmos até no máximo 32 (0-31) exemplo.... dois PLCs três IHMs e cinco inversores.
Lembre-se que os CLPs tem o protocolo mas não tem o meio apropriado, consequentemente cada PLC vai precisar de uma NET-AIC (Catálogo 1747-NET-AIC) se o meio for 100% 485 (DH485+RS485).

Imagem

Aqui vc tem várias configurações ilustrando o que eu estou dizendo:
http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.co ... _-en-p.pdf
(É necessário cadastro, muito bom) http://www.rockwellautomation.com/knowl ... enDocument

Espero ter ajudado, boa sorte...

MensagemEnviado: 04 Ago 2007 13:34
por KILB
Ola Regiscruz,

Muito obrigado por suas explicações.

Me responde uma coisa, vc disse que estava usando o protocolo do TP certo...E o 1500 responde a esse protocolo?
Que tipo de instrução vc estava usando pra escrever no canal 0?



Valeu


KILB :D