Página 1 de 1

Tensão de referência externa MSP430F1232

MensagemEnviado: 17 Mai 2007 16:15
por luizrico
Srs.,

Estou utilizando F1232 para medir alguns sensores e também a corrente e tensão de uma carga, o condicionamento dos sinais estou fazendo com amp. op. e a tensão de referencia estou utlizando um regulador externo (1,5V), minha dúvida é como ligar os pinos Vref+ e Vref-, pelo que endenti o Vref+ ligo no 1,5V da minha tensão de referencia externa e o Vref- ligo ao plano de terra, depois é só configurar o MSP para ref. externa, estou certo ??

desde já obrigado,
Luiz

MensagemEnviado: 17 Mai 2007 21:14
por Fábio Pereira
Neste caso, a máxima tensão que o ADC poderá converter será 1,5 Volts ...

Até +

MensagemEnviado: 21 Mai 2007 10:31
por luizrico
Muito prazer em conversar com vc Fábio,

Muito bom seu livro, minha dúvida era exatamente essa, pelo que entendi no seu livro, se eu desejar converter sinais com amplitudes próximas do meu Vcc que é 3,0V eu deveria ligar o Vref+ em 3V e meu Vref- no plano de terra e a tensão de referencia de 1,5V serviria apenas para deslocar o sinal de tensão e corrente para que todas as amostras tenham valor positivo, seria isso ???

abraços
Luiz

MensagemEnviado: 21 Mai 2007 23:04
por Fábio Pereira
Ihhh,

Desculpa Luiz, mas agora não entendi mais nada ...

Realmente se você ligar o Vref+ ao 3V e o Vref- ao GND, a faixa de conversão estará entre 0 e 3V, mas o que tem a ver a fonte de 1,5 Volts nesse caso ?

Até +

Ps.: obrigado pelos elogios ao livro !

MensagemEnviado: 22 Mai 2007 10:45
por luizrico
Fábio,

Uma parte da minha aplicação será medir tensão e corrente, ou seja, preciso amostrar as senoides de tensão e corrente para fazer os calculos de valores RMS, entre outros, estou mais acostumado com outros tipos de conversores A/D, os que utilizo não fazem amostragem de valores negativos, portanto é necessário "deslocar" a senoide com um nível DC, no caso a fonte de 1,5V (Vref) que citei, assim todas as amostras que terei serão positivas, no caso do MSP não é necessário "deslocar" a senoide ?? ele faz amostragem de valores negativos ??

sds
Luiz

MensagemEnviado: 22 Mai 2007 10:51
por Fábio Pereira
Não,

O conversor A/D do MSP, assim como a grande maioria dos conversores A/D disponíveis no mercado, não pode converter (nem permite) que seja aplicado um sinal menor que Vss na sua entrada, sob pena de danificá-lo permanentemente.

O propósito das referências externa é apenas delimitar a faixa de conversão conforme a especificação do circuito, ou ainda aumentar a precisão da conversão (utilizando referências de maior precisão que a interna).

Até +

MensagemEnviado: 22 Mai 2007 11:53
por luizrico
Muito obrigado Fábio, acredito que mais adiante terei novas complicações para resolver.

SDS
Luiz