por zazulak » 03 Ago 2009 13:40
Olá diogo,
via de regra, em chaves de partida simples, usam-se contactores com os 3 contatos normais para as fases, mais 2 contatos auxiliares, 1 na e um nf. O botão de ligar dá um pulso momentaneo na bobina, e o contato na auxiar é ligado em paralelo com este botão, de forma que o contactor fique acionado. O botão de desligamento/emergência costuma ser um botão com contato NF, ligado em série com a bobina.
Para manter efeitva a atuação deste botãode emergencia, é bem como o colega citou: ele deve passar por cima do controle do PIC.. atuando direto na bobina do contactor. E, sugiro usar o mesmo arranjo de travamento do contactor, e fazer com que o PIC feche apenas momentaneamente o contato de um relé/TRIAC para aciona-lo, do contrário, se o sujeito apertar o botão de emergencia o motor para, mas ao soltar ele liga de novo...
Para chaves triangulo-estrela, o convencional é o uso de 3 contactores:
- um é o geral: corta totalmente a alimentação do motor (e do circuito de controle). O acionamento do botão de emergencia atua diretamente nele, e o contato do protetor térmico, quando este é utilizado, também vai em série com a bobina deste.
- Os outros dois, um liga-o em triiangulo (junta 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5, em motores de 6 fios) e o outro em estrela (junta 4 com 5 e 6, enquanto as fases são aplicadas em 1, 2 e 3). Estes dois podem ter um intertravamento (NF de um em série com a bobina do outro, para que em nenhuma hipotese sejam acionados juntos).
Quando há reversão, pode-se ter mais um ou dois contactores, para inverter uma fase, qualquer que seja.
Para proteger contra interferencia, primeiro seria bom ver se continua ocorrendo sem o motor conectado. Se sim, um capacitor de 0.1uF/250V X2 em paralelo com a bobina do contactor resolve. Se for gerada pelo motor, terá que ter uns capacitores maiores, tipo 2u2, entre os fios 1, 2 e 3.
ps. Qual a potência deste motor em questão? Dependendo do caso, e considerando o custo das chaves contactoras, poderia-se pensar em manter apenas um conjunto contactor/relé termico, de desligamento geral e proteção, e fazer o resto com TRIACs, isolados por optos tipo os MOC30xx (com detecção de passagem por zero)