circuito com pic para acionamento de contatores

Mensagempor diogo_18sp » 31 Jul 2009 19:52

ola caro amigos.Estou tentando desenvolver um circuito com pic 16f877 e lcd em assembly para substituir(diminuir contatores e demais componentes eletricos) partidas estrela, partida triangulo e partida estrela triangulo, revesao direita esquerda.
Penso em fazer um menu onde se seleciona tempo de partida e as demais configuraçoes. :idea:
a minha primeira duvida este circuito seria uma boa ideia com pic, pois tenho medos de reuidos da rede por causa do acionamentos. :?:

oq poderia mais acrescentar neste projeto para as seguintes funçoes acima. :?:

por hora obrigado :?:
diogo_18sp
Byte
 
Mensagens: 117
Registrado em: 14 Jan 2008 18:12
Localização: Amparo ,SP

Mensagempor Djalma Toledo Rodrigues » 31 Jul 2009 20:23

Proteção de Falta de Fase

Parada de Emergência. Aquela do botão vermelho.
.
Avatar do usuário
Djalma Toledo Rodrigues
Dword
 
Mensagens: 2334
Registrado em: 03 Ago 2008 13:22

Mensagempor _blackmore_ » 31 Jul 2009 21:21

diogo_18sp

a minha primeira duvida este circuito seria uma boa ideia com pic, pois tenho medos de reuidos da rede por causa do acionamentos

isso ... o famoso EMI ... filtros snoober já deve ajudar ...
quanto a implementar algo ao escolher definitivmente uma das funções citadaas por vc um beep ... coisa simples mas as vezes importante e o botão de emergência citado pelo Djalma

abrax!
_blackmore_
Dword
 
Mensagens: 1397
Registrado em: 28 Set 2008 13:26

Mensagempor diogo_18sp » 31 Jul 2009 21:41

entao como caro amigo djalma citou ideias tava pensando em fazer um circuito falta de fase com opto acoplador 4n25 assim juntamente com os circuito trifasico e um neitro posso pegar essa onda senoidal e fazer a leitura se a mesma existe ou naumcom optoacoplador ficaria olhando com o pic se ha ou nao oscislaçoes oq vc acha eo botao de emergencia poderia ser a interrupçao de um botao oq vc acham?
diogo_18sp
Byte
 
Mensagens: 117
Registrado em: 14 Jan 2008 18:12
Localização: Amparo ,SP

Mensagempor menegola » 01 Ago 2009 16:30

Somente um alerta,qunto acionamento de contatores.

Tentei usar em cascata 4N25,Transistor,Rele,por ultimo contator Auxiliar 110AC 60HZ.
Usei varios filtros na bobina do contator,resistor,capacitor,mas principalmente quando desliga o contator o pic fica louco,display LCD,teclado,tudo.



Somente um alerta,sou leigo neste assunto.
menegola
Word
 
Mensagens: 683
Registrado em: 08 Dez 2008 12:11

Mensagempor fabim » 01 Ago 2009 17:02

Diogo, tenho uma dica para você.
Este assunto ja doi discutido dezenas de vezes, e na maioria das vezes saiu alguma solução.
Da uma procurada aqui no forum que você, vai encontrar muita informação legal..

Fabim
Mano, ve só.
Sou responsável pelo que escrevo!!! E não pelo que você entende !!!
fabim
Dword
 
Mensagens: 5001
Registrado em: 16 Out 2006 10:18
Localização: aqui uái!!!?

Mensagempor diogo_18sp » 02 Ago 2009 11:18

neste caso qual seria o tipo de filtro mais adquados para tentar eliminar esse possivel ruido no circuito quando se aciona os contatores?
diogo_18sp
Byte
 
Mensagens: 117
Registrado em: 14 Jan 2008 18:12
Localização: Amparo ,SP

Mensagempor Beto_s » 02 Ago 2009 18:12

Diogo,

Somente em relação ao botão de emergência , o famoso cogumelo vermelho....

Em máquinas onde existe um circuito de emergência , normalmente os módulos que são interligados as linhas dos botões , utilizando as vezes dois contatos NF do botão , funciona SEPARADAMENTE do CLP , circuitos micro processados etc... . Esses módulos, internamente são compostos por dois relés especiais redundantes , com um intertravamento para garantir que , quando uma das linhas dos botões for interrompida , num tempo de resposta muito rápido , o circuito desarme.
O motivo é obvio . CLPs , computadores e os nossos estimados PICs podem travar e aí o operador desesperado bate no botão de emergência e a máquina nao pára ! :shock:
Os sistemas eletrônicos (CLP) das máquinas monitoram o circuito de emergência através de uma entrada , mas somente para indicações luminosas e/ou IHM na maioria dos casos.
Acredito (não saberia citar qual ) existam normas que regulem este tipo de aplicação quando se trata de segurança em equipamentos industriais.

Então , para botões de emergência deve-se tomar algumas precauções ,utilizando-os prioritariamente na linha elétrica principal.

[]s
Beto
Beto_s
Bit
 
Mensagens: 43
Registrado em: 06 Set 2007 23:36

Mensagempor diogo_18sp » 03 Ago 2009 12:15

beto

Obrigado por estas sugestoes vou pensar nesta possibilidade do botao de emergencia procurar um jeito de nao utiliza lo dentro do pic como se o pic devesse mandar a informaçao de emergencia
diogo_18sp
Byte
 
Mensagens: 117
Registrado em: 14 Jan 2008 18:12
Localização: Amparo ,SP

Mensagempor zazulak » 03 Ago 2009 13:40

Olá diogo,

via de regra, em chaves de partida simples, usam-se contactores com os 3 contatos normais para as fases, mais 2 contatos auxiliares, 1 na e um nf. O botão de ligar dá um pulso momentaneo na bobina, e o contato na auxiar é ligado em paralelo com este botão, de forma que o contactor fique acionado. O botão de desligamento/emergência costuma ser um botão com contato NF, ligado em série com a bobina.

Para manter efeitva a atuação deste botãode emergencia, é bem como o colega citou: ele deve passar por cima do controle do PIC.. atuando direto na bobina do contactor. E, sugiro usar o mesmo arranjo de travamento do contactor, e fazer com que o PIC feche apenas momentaneamente o contato de um relé/TRIAC para aciona-lo, do contrário, se o sujeito apertar o botão de emergencia o motor para, mas ao soltar ele liga de novo...

Para chaves triangulo-estrela, o convencional é o uso de 3 contactores:

- um é o geral: corta totalmente a alimentação do motor (e do circuito de controle). O acionamento do botão de emergencia atua diretamente nele, e o contato do protetor térmico, quando este é utilizado, também vai em série com a bobina deste.

- Os outros dois, um liga-o em triiangulo (junta 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5, em motores de 6 fios) e o outro em estrela (junta 4 com 5 e 6, enquanto as fases são aplicadas em 1, 2 e 3). Estes dois podem ter um intertravamento (NF de um em série com a bobina do outro, para que em nenhuma hipotese sejam acionados juntos).

Quando há reversão, pode-se ter mais um ou dois contactores, para inverter uma fase, qualquer que seja.

Para proteger contra interferencia, primeiro seria bom ver se continua ocorrendo sem o motor conectado. Se sim, um capacitor de 0.1uF/250V X2 em paralelo com a bobina do contactor resolve. Se for gerada pelo motor, terá que ter uns capacitores maiores, tipo 2u2, entre os fios 1, 2 e 3.

ps. Qual a potência deste motor em questão? Dependendo do caso, e considerando o custo das chaves contactoras, poderia-se pensar em manter apenas um conjunto contactor/relé termico, de desligamento geral e proteção, e fazer o resto com TRIACs, isolados por optos tipo os MOC30xx (com detecção de passagem por zero)
zazulak
Nibble
 
Mensagens: 97
Registrado em: 06 Out 2007 16:40

Mensagempor diogo_18sp » 03 Ago 2009 18:09

zazulak

ola caro amigo entao minha intensao era controlar com este controle qualquer motor nao importando sua potencia, o circuito que estou pensando em desenvolver e sou para acionar a baixa potencia do circuito ou seja fazer o papel dos contatos dos contatores .
diogo_18sp
Byte
 
Mensagens: 117
Registrado em: 14 Jan 2008 18:12
Localização: Amparo ,SP

Mensagempor ELFS » 03 Ago 2009 23:20

diogo_18sp

Se a inteção é construir uma interface programavel para acionamento de qualquer arranjo de contatores, sugiro que faça com reles auxiliares instalados em uma placa de interface com suas bobinas acionadas em em 12VCC via PIC e um transistor MOSFET e os contatos de saida devidamente protegidos para acionar contatores CA ou CC até 220V . A utilização de reles auxiliares (mini) garantem uma escelente isolação galvanica entre os circuitos de potencia e os circuitos de controle. São utilizado pela maioria dos CLPs e utros reles de proteção sofisticados utilizados em Subestações alta tensão + de 500 kV. A não ser que sua inteção seja de acionar contatores em tempos inferiores a 5 milisegundos ai pode-se pensar em TRIACs e MOSFETs .

ELFS
ELFS
Byte
 
Mensagens: 371
Registrado em: 16 Ago 2007 14:10
Localização: Brasil- Pr- Curitiba

Mensagempor diogo_18sp » 04 Ago 2009 12:12

ENTAUM QUAIS DAS OPÇOES SERIA ACOSELHAVEL RELES OU TRIACS PARA O ACIONAMENTO DOS CONTATORES COMO INTERFACE.
diogo_18sp
Byte
 
Mensagens: 117
Registrado em: 14 Jan 2008 18:12
Localização: Amparo ,SP

Mensagempor Djalma Toledo Rodrigues » 04 Ago 2009 12:32

Diria o Veterano Fanzeres: "A melhor opção é encostar a barriga na bancada" rs
.
Avatar do usuário
Djalma Toledo Rodrigues
Dword
 
Mensagens: 2334
Registrado em: 03 Ago 2008 13:22

Mensagempor fabio_ » 21 Ago 2009 12:35

zazulak escreveu:Para proteger contra interferencia, primeiro seria bom ver se continua ocorrendo sem o motor conectado. Se sim, um capacitor de 0.1uF/250V X2 em paralelo com a bobina do contactor resolve. Se for gerada pelo motor, terá que ter uns capacitores maiores, tipo 2u2, entre os fios 1, 2 e 3.


Aproveitando,
Qual a diferença entres os capacitores supressores com especificações Y1, Y2, X1, X2 e X3?
Quando usá-los?

flw
fabio_
Byte
 
Mensagens: 177
Registrado em: 13 Jun 2007 12:08