PIC e MAX 485

Software e Hardware para uC PIC

Moderadores: andre_luis, 51, guest2003, Renie

PIC e MAX 485

Mensagempor Controladores » 08 Jun 2009 10:27

Pessoal ja utilizei em varias aplicações a dupla PIC e MAX485 e tudo sempre funcionou bem, até agora, estou terminando uma aplicação onde faço a comunicação entre um PIC16F877A e um CLP, instalei par trançado blindado, tudo ok, liguei e tudo funcionou, funcionou 1 dia inteiro aí sem mais nem menos queima o MAX, fecha curto entre A e B, ja troquei o Max varias vezes, ja troquei a placa, não sei mais o que fazer, será que essa ligação entra o CLP e o Max não dá certo...em todas as outra aplicação era entra o PIC e um computador via adaptador RS485 e Rs232 essa da certinho.
Alguem ja passou por isso?

Marco
Controladores
Byte
 
Mensagens: 180
Registrado em: 05 Jan 2007 17:10

Mensagempor Djalma Toledo Rodrigues » 08 Jun 2009 11:25

E essa linha do 485 esta com os resistores de terminação nas duas extremidades?

Observar que o valor máximo de tensão da linha é -7 V e +12 V, pode estar
ocorrendo Spike.
.
Avatar do usuário
Djalma Toledo Rodrigues
Dword
 
Mensagens: 2334
Registrado em: 03 Ago 2008 13:22

Mensagempor Controladores » 08 Jun 2009 11:31

Djalma Toledo Rodrigues escreveu:E essa linha do 485 esta com os resistores de terminação nas duas extremidades?

Sim estão com resistores de 120R

Observar que o valor máximo de tensão da linha é -7 V e +12 V, pode estar
ocorrendo Spike.
.

Como faço para medir essas tensões? a referência é o terra?