Tenho uma aplicação que lê 2 LM35, sem Amp Op e 2 Sensores que sua tensão de saída varia de 1,2V a 4V.

Usando VSS e VDD como referência para o conversor A/D estou perdendo a resolução do A/D, ja que uso 2,8V apenas.

Minha idéia é fixar as tensão de referências com 1V e 4,2V com divisores resistivos, para ler os 2 Sensores, e mudar para VSS e VDD quando for ler os 2 LM35, minha dúvida é pode fazer isso ? Será que não vai prejudicar o conversor ?

André

MensagemEnviado: 13 Mar 2009 13:55
por renatokodaira
Poder pode, mas nao vai ficar bom. Fixar tensoes de referencia com divisores resistivos nao eh boa ideia. Nem Vref usando as tensoes de alimentaçao jah nao eh muito preciso. Vai ficar dependendo da tolerancia/precisao dos seus resistores e da estabilidade termica do sistema.

MensagemEnviado: 13 Mar 2009 14:08
por Andre_Cruz
renatokodaria, o que você me aconselha, para fazer essas tensões de referencia ?

Abraço

Muito obrigado pela dica

André

MensagemEnviado: 13 Mar 2009 14:31
por renatokodaira
Depende da sua necessidade de precisao. Por exemplo, eu fiz um termometro com PIC 16F819 e LM35 pra medir a temperatura ambiente aqui no escritorio. Eu usava a porta USB dos PCs para alimentar o termometro. Mas cada PC fornece uma tensao diferente para as portas USB (nem sempre 5V certinho). Como eu usei Vref+ = Vdd = V+ do USB, dependendo de cada micro a temperatura era diferente porque nunca tinha 5V certinho na porta USB (as vezes 4,9V ou 4,8V). Mas um grau ou 2 de diferença nao fazia muita importancia pra mim. No seu caso pode ser importante.

Se precisar de precisao, use circuitos integrados que geram tensao de referencia (ex. TL431C - que precisa de resistores de precisao , MCP1541, LM285, LM4140 etc). Eles tem compensaçao termica. Dê uma pesquisada melhor aqui:

http://www.national.com/analog/power/voltage_reference

MensagemEnviado: 13 Mar 2009 14:38
por Andre_Cruz
Entendi.

No meu caso, a variação de temperatura de 10ºC eu testei e não teve alteração significativa para, minha aplicação.

O unico problema é que eu preciso ler 2 LM35 e 2 transdutores de pressão, que variam de 1,2V a 4V, e para usar a referencia de VSS e VDD, para o LM35 fica bom mas, para o transdutor não :(

Vou pesquisar sobre os componentes que você me indicou.

Muito obrigado, abraço