o que deve levar em consideração para a implementação?
Bom, o PID obrigatoriamente tem que ser otimizado para cada aplicação.
E qual o procedimento para isso?
1º Faz-se o Controle Proporcional, aumenta o Ganho até que o sistema entre em oscilação.
Reduz o Ganho para metade desse valor.
2º Implementa o Controle Integral --- Erroneamente, creio eu, falam em Ganho de Integração acho que o correto seria a
velocidade da integração. Digo isso porque no PID analógico* o Controle Integral é um Amplificador Operacional na Configuração Integrador, onde o elo de realimentação é apenas um Capacitor.
De qualquer modo o integrador é o principal responsável pelo controle, lógico, pois a saída do Proporcional tende a zero a medida que o erro diminui.
3ª Implementa o Controle Diferencial, este somente é necessário se o Controle for muito exigente a velocidade de resposta a um transiente, isto é a uma pertubação. Muitos sistemas nem tem o Diferencial.
Este exige ajuste critico para que o sistema tenha o máximo de velocidade a um degrau mas, não ocorra instabilidade.
Dito de outra forma o Diferencial antecipa a correção necessária devido a inércia do Servo mecanismo.
Abraço e bom PID
(*) Ver minha assinatura abaixo: