Pic nas valvulas...

MensagemEnviado: 24 Out 2006 10:04
por Blew
Olá,
Gostaria de saber se alguem tem um esquema para acinonamento de valvulas com o pic, não o programa nem nada, mas o hardware. Valvulas de 24V, 10W. Tentei fazer com um moc, mas não funcionou, pelo menos do jeito que fiz...ah, não pode ser por rele, pois o acionamento será constante e vai haver desgaste...
Obrigado...

MensagemEnviado: 24 Out 2006 10:25
por eletroinf
Bueno... 24V CA ou CC ? Se for CA, um circuitinho com um MOC + Triac cai bem, mas é conveniente analizar o ambiente em que isso vai trabalhar, comprimento dos cabos, filtragem de ruídos. Geralmente um RC (snubber) já dá conta do recado quanto aos ruídos.

Re: Pic nas valvulas...

MensagemEnviado: 24 Out 2006 10:26
por proex
Pq nao usar um transistor ou até mesmo um FET pra acionar a valvula?

MensagemEnviado: 24 Out 2006 10:32
por eletroinf
Este site tem alguma coisa:
http://www.epanorama.net/circuits/semic ... l#triacuse

Dica: Procura no google que sobre esse assunto tem muita coisa na internet.

MensagemEnviado: 24 Out 2006 10:51
por andre_luis
Já acionei válvulas AC e DC com PIC.

AC (110v) - da NASCIMETAL, por BC337
DC (12v ) - da EMICOL, por MOC

Em ambos os casos, deve-se usar capacitor de desacoplamento nos 2 terminais da valvula, e isolar o 12v usado na valvula, por diodo, alimentando-a com 11,3v.

As trilhas na PCI devem ser bem afastadas do restante da placa ( acima de 60mils ). Já tive que refazer layout por causa disso.

MensagemEnviado: 24 Out 2006 11:55
por Jagger
andre_teprom escreveu:Já acionei válvulas AC e DC com PIC.

AC (110v) - da NASCIMETAL, por BC337
DC (12v ) - da EMICOL, por MOC

Em ambos os casos, deve-se usar capacitor de desacoplamento nos 2 terminais da valvula, e isolar o 12v usado na valvula, por diodo, alimentando-a com 11,3v.

As trilhas na PCI devem ser bem afastadas do restante da placa ( acima de 60mils ). Já tive que refazer layout por causa disso.


Não entendi? Porque isolar com diodo?

MensagemEnviado: 24 Out 2006 13:00
por Visitante
Em geral, se utiliza diodos para proteção do circuito contra forças contra-eletromotrizes, que geram um corrente reversa.
Todavia, isso é proteção e não isolação.

MensagemEnviado: 24 Out 2006 13:03
por Fernando Guimarães Aguiar
Ops... esqueci de loggar....

MensagemEnviado: 24 Out 2006 13:04
por otavio luiz
andre_teprom não seria o contrario?

Em vez de:
AC (110v) - da NASCIMETAL, por BC337
DC (12v ) - da EMICOL, por MOC

Seria:
AC (110v) - da NASCIMETAL, por MOC
DC (12v ) - da EMICOL, por BC337

MensagemEnviado: 24 Out 2006 13:11
por andre_luis
Putz....tem razao, na pressa deu nisso